在广联达BIM土建计量GTJ2021中,地下车库筏板与主楼筏板相交的部分,设置变截面与设置边坡哪种画法更合理呢?笔者在本篇文章中会通过以下几方面分享一下自己的看法。图纸如下: 一、砼量比较 设置变截面的绘制为上图中的左侧图形,车库砼量为5.4m3,图纸中网格部分(三角形部分),砼量计入主楼。 设置边坡的绘制为上图中的右侧图形,车库砼量为5.67 m
在广联达BIM土建计量GTJ2021中,地下车库筏板与主楼筏板相交的部分,设置变截面与设置边坡哪种画法更合理呢?笔者在本篇文章中会通过以下几方面分享一下自己的看法。图纸如下:
设置变截面的绘制为上图中的左侧图形,车库砼量为5.4m3,图纸中网格部分(三角形部分),砼量计入主楼。
设置边坡的绘制为上图中的右侧图形,车库砼量为5.67 m 3 ,图纸中网格部分(三角形部分),砼量计入车库。
二、钢筋显示比较
1、设置变截面法
车库钢筋X轴方向钢筋伸入主楼,主楼X轴方向钢筋按45°角伸入车库,符合图纸要求。
【车库】共4种形式的钢筋,工程量为498.083KG
【主楼】共4种形式的钢筋,工程量为552.402KG
【车库】共5种形式的钢筋,工程量为581.610KG
【主楼】共4种形式的钢筋,工程量为534.279KG
设置变截面法更符合图纸得要求,取得更准确的钢筋用量。
*本文系刘贺建原创,独家来稿
转载务必申请授权,并注明作者与出处,违者必究
本文仅代表作者观点 ,仅供参考,如有异议,烦请留言