消防水泵接合器在真题的考试中,综合和案例科目考察的比较多,知识点可以单独支撑一道选择题,也可作为一个选项出现在题目中,今天小编就先带领大家复习下消防水泵接合器的知识点,再给大家精选几道历年的真题。 一、列场所的室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器: 1.高层民用建筑。 2.设有消防给水的住宅、
十、 维护管理: 每季度 应对消防水泵接合器的 接口及附件 进行检查一次,并应保证接口完好、无渗漏、闷盖齐全。
A.墙壁水泵接合器安装高度距地面宜为1.1m
B.组装时消防水泵接合器的安装,应按接口、本体、接连管、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行
C.止回阀的安装方向应使消防用水能从消防水泵接合器进入系统
D.消防水泵接合器接口距离室外消火栓或消防水池的距离宜为15~40m
答案.A
【解析】根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 12.3.6-5,墙壁消防水泵接合器的安装应符合设计要求。设计无要求时,其安装高度距地面宜为0.7m。本题答案为A。
A.应安装在便于消防车接近使用的地点
B.墙壁式消防水泵接合器不应安装在玻璃幕墙下方
C.墙壁式消防水泵接合器与门窗洞口的净距离不应小于2.0m
D.距室外消火栓或消防水池的距离宜为5m~40m
E.地下消防水泵接合器进水口与井盖底部的距离不应小于井盖的直径
答案.ABC
【解析】根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 5.4.7,水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m,并不宜大于40m,A选项正确,D选项错误;根据5.4.8,墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为0.70m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于2.0m,且且不应安装在玻璃幕墙下方;地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于0.40m,且不应小于井盖的半径,BC选项正确,E选项错误。本题答案为ABC。
A.市政消火栓
B.消防水池取水口
C.水泵接合器
D.消防水鹤
答案. C
【解析】水泵接合器是供消防车向消防给水管网输送消防用水的预留接口。它既可用以补充消防水量,也可用于提高消防给水管网的水压。在火灾情况下,当建筑物内消防水泵发生故障或室内消防用水不足时,消防车从室外取水通过水泵接合器将水送到室内消防给水管网,供灭火使用。本题答案为C。
【 2019.综合60题】 某高层建筑的消防给水系统维护保养项目包括:1.对减压阀的流量和压力进行一次试验。2.对消防水泵接合器的接口及附件进行一次检查。3.对柴油机消防水泵的启动电池的电量进行检测。4.对室外阀门井中,进水管上的控制阀门进行一次检查。根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974),上述四项维护保养项目中属于季度保养项目的共有( )。
A.1项
B.3项
C.2项
D.4项
答案.C
【解析】根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 14.0.5-2,每年应对减压阀的流量和压力进行一次试验;根据14.0.8,每季度应对消防水泵接合器的接口及附件进行检查一次;根据14.0.4.4,每日应对柴油机消防水泵的启动电池的电量进行检测;根据14.0.6,每季度应对室外阀门井中,进水管上的控制阀门进行一次检查。属于季度保养项目的共有2项。本题答案为C。
【 2020.综合53题】 某办公楼,建筑高度为50m,室外消火栓管道为环状管网,消防水池仅储存室内消防用水。对该建筑的消防水源及消防设施的下列检查结果中,不符合现行国家标准要求的是( )。
A.室外消火栓管道只有1路与市政供水管道连接
B.高位水箱有效消防储水量为40m3
C.室内消火栓系统与自动喷水灭火系统合用消防水泵
D.消防水泵接合器与最近室外消火栓的距离为18m
答案.A
【解析】根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 6.1.3-1,建筑物室外宜采用低压消防给水系统,当采用市政给水管网供水时,应采用两路消防供水,除建筑高度超过54m的住宅外 ,室外消火栓设计流量小于等于20L/s时可采用一路消防供水,该建筑室外消火栓设计流量至少为25 L/s, A选项错;根据5.2.1-1临时高压消防给水系统的高位消防水箱的有效容积二类高层公共建筑 不应小于18m3,B 选项正确;根据8.1.7 室内消火栓给水管网宜与自动喷水等其他水灭火系统的管网分开设置;当合用消防泵时,供水管路沿水流方向应在报警阀前分开设置,C 选项正确; 5.4.7 水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m,并不宜大于40m,D 选项正确。 所以答案为A。