消防水泵接合器应在每座建筑附近就近设置,这个“附近”是多远?
wux7788_18763
2020年11月05日 14:47:10
只看楼主

收录于话题 《消防给水及消火栓系统技术规范》规定:临时高压消防给水系统向多栋建筑供水时,消防水泵接合器应在每座建筑附近就近设置。 那么距离多远才算是“附近”? 根据2019年广州市住建局组织编制的《广州市消防设计、审查难点问题解答》的相关解答, 建筑距离水泵接合器不大于40米 可以算设置。


《消防给水及消火栓系统技术规范》规定:临时高压消防给水系统向多栋建筑供水时,消防水泵接合器应在每座建筑附近就近设置。

那么距离多远才算是“附近”?

根据2019年广州市住建局组织编制的《广州市消防设计、审查难点问题解答》的相关解答, 建筑距离水泵接合器不大于40米 可以算设置。

免费打赏
lw010
2020年11月06日 08:45:04
2楼

非常感谢楼主分享!

回复
玄腾璟
2020年11月08日 08:21:34
3楼

非常感谢楼主分享!

回复
遥远的故乡
2020年11月18日 14:33:36
4楼

11.jpg

回复
心平气和1118
2020年11月24日 22:59:19
5楼

有这个解答,大家都有依据了!

wzq971539:按上海消防局培训,这个距离不应大于两条消防水带的长度