电梯前室正压送风口安装高度问题
yanwangnanfei
2005年01月28日 22:07:44
来自于通风排烟
只看楼主

请问电梯前室正压送风口安装高度有什么要求,距地面2.50米可以吗?

请问电梯前室正压送风口安装高度有什么要求,距地面2.50米可以吗?
免费打赏
hhbox
2005年01月28日 22:22:23
2楼
正压送风口有个手动开启装置,所以不宜做的太高,手柄高度在1.20m左右高度就可以了.一般内走道排烟口在上方,将烟气尽快从上方排除.加压送风口下部送风,便于人低下身子疏散时的安全.
回复
jswgq-55
2005年01月29日 11:07:41
3楼
按常规:一般手动开关设置距离地面0.8~1.5m处。
回复
cnbbzz
2005年01月29日 14:23:02
4楼
距地面2.50米除非顶送,侧墙上不大现实,手动开关可以另外设置的。
回复
zhanghui0308
2005年01月30日 11:43:01
5楼
应该在前室层高的中分线以下.风口一般距地03~0.8米.
回复
yanwangnanfei
2005年02月02日 17:21:12
6楼
感谢各位,不知是否能给出依据?
回复
zxs-hp-zxs
2005年02月06日 11:47:50
7楼
无所谓,保证压力值即可,如有条件,最好风口布置在前室门上,还可起到风幕作用
回复
alian226
2007年02月06日 21:19:39
8楼

楼主的这个观点比较新颖,那风口该如何设置?侧吹还是下吹?
回复
tanghuaping
2007年02月07日 09:16:28
9楼


应该是这样,正压送风不会吹到人身上啊!!!
回复
helloking2008
2007年02月13日 23:26:07
10楼
主要是保证风口风速,不宜太大,一般离地250MM就可以了
回复

相关推荐