请教:洁净室中央空调系统,多台MAU 多台AHU,分布于多个空调机房,每个机房均分别设置送,回水干管。 每个回水干管上设计有静态平衡阀,每一台表冷器的回水支管又设计有电动二通阀(根据车间温湿度,调节开度大小进而调节流量) 静态平衡阀。 问题:1.干管上设计静态平衡阀合理吗?为何不设计动态平衡阀?     2.每台表冷器都设计电动二通阀 静态平衡阀是否必要?(变流量可由二通阀调节,静态平衡的功能何在?)为什么?

请教:洁净室中央空调系统,多台MAU 多台AHU,分布于多个空调机房,每个机房均分别设置送,回水干管。
每个回水干管上设计有静态平衡阀,每一台表冷器的回水支管又设计有电动二通阀(根据车间温湿度,调节开度大小进而调节流量) 静态平衡阀。
问题:1.干管上设计静态平衡阀合理吗?为何不设计动态平衡阀?
    2.每台表冷器都设计电动二通阀 静态平衡阀是否必要?(变流量可由二通阀调节,静态平衡的功能何在?)为什么?
我相信风雨无阻
2019年09月09日 10:16:36
2楼
静态平衡阀:当系统流量发生变化时,安装了静态平衡阀的各支路,各用户的流量会按比例增大或减小,保持初调节时的流量分配方案。

lrc7255:但是我每天末端都有对应的电动二通阀调节流量,再串联上一个静态平衡阀,还有必要吗?

回复
newage83
2019年09月10日 09:55:47
3楼

用静态平衡阀还是动态平衡阀,主要取决于 1. 你的系统是定流量还是变流量  2. 末端用的是通断式(ON/OFF)还是调节式(Modulating)电动阀。

这两个问题想清楚,那么整个平衡阀的设置逻辑就很清楚了。并且,干管上的静态平衡阀对于变流量系统没有意义,末端的静态平衡阀对于电动调节阀没有意义。

从概念来说,一般“电动两通阀”指的是ON/OFF的两位通断式,“电动调节阀”指的是“Modulating”的调节式,这个概念在规范里也很清楚。所以从你的描述来看,你们用的应该是“电动调节阀”,通过调节开度以响应温湿度的控制信号。那么静态平衡阀对于这种动态水力工况没有意义,除非只是为了考虑初始调试(似乎也意义不大)或者当开关阀来用。

lrc7255:感谢回复!末端用的是模拟量的调节阀,照您这么说这两个个静态平衡阀的设置都是没有意义的了。感谢赐教!

回复