老柜装新车,设备脱胎换骨的改变——记一次现场改造
各位网友,大家好!应米兰邀请,跟大家分享一下前段时间我做的一个改造项目。项目的情况的是这样的,我们公司的一个煤矿大客户,需要将2个老站的35kV开关柜内的少油断路器手车全部更换为真空断路器手车。两个站的柜子都是90年~95年间产的GBC-40.5和JYN1-40.5开关柜,已经非常年迈了。因为这两个站所带的负载是矿井主风扇,不允许长期停电,一旦停电,在短短十几分钟内积聚的瓦斯浓度就可以达到爆炸的警戒线。所以用户一直没有更换新的开关柜,而只能在原柜尽量不动的情况下以最快速度更换断路器,然后马上投入运行。我们在这十几天的改造过程中都是早上停电,改2~4台柜,然后再送电,不能停电过夜。工作非常的紧张。