常用高压开关设备简介,免费下载
常用高压开关设备简介
碳刷
问一个简单的问题,什么电机必须有碳刷
铜排折弯计算器怎么使用
我是做成套一次的;做铜排时间不长;觉得这个软件不错;请高手指教。非常感谢
铜排折弯
求大家有折弯铜排计算软件吗
嵌入式系统交叉调试原理和方法
嵌入式系统交叉调试方法一般分为两种,一种是基于JTAG的片上调试方法,一种是基于调试代理的远程调试方法。JTAG是一种国际标准芯片测试协议,目前大多数CPU体系都支持JTAG。基于JTAG的片上调试方法最突出的代表就是JLink调试器,其定义了一个软件调试层面的RDI接口标准,然后JLink调试器将调试环境软件(IAR、KEIL等)发出的RDI接口转化为JTAG命令,对芯片进行调试。该方法多适用于嵌入式系统底层驱动调试、裸系统调试和单应用调试。
接线端子排拼接槽、加固螺钉结构解说
接线端子排是工业电气领域使用频率最大的连接器件,由于使用环境多种多样,接线端子排需要满足各种不同的电气设备、环境和标准,拼接槽、加固螺钉、标记条、防错插件等端子结构就应运而生。拼接槽满足不同位数的需要接线端子位数通常在2-24位之间,我公司在生产的时候会在可拼接的端子塑壳外侧注塑拼接槽,端子两侧就会有一条凹槽一条凸起的槽,如:将一个两位接线端子一侧的凹槽与另一个三位接线端子凸起的槽拼接就能组合成为一个五位的接线端子。电源中需要为数较多的接线端子排,而电机等仪器设备上就需要两位三位等位数少的端子排,拼接槽就满足了这种需求。
高压环网柜上出线方式??
高压环网柜上出线方式,有没有厂家提供一下图纸啊,主要是柜子的尺寸。
国际端子行业检测标准差异解析
轨道式接线端子是为方便导线连接应运而生的,它其实就是一排封在绝缘塑料里面的金属片,绝缘件两端都有孔可以插入导线,用螺丝紧固或松开导线,实现电路的断和连。比如一排导线,有的需要连接,有的需要断开,这时就可以用轨道式端子把它们连接起来,并且可以随时操作。与传统接线方法相比,轨道式端子的使用使得导线连接更直观,而不必把它们焊接起来或者缠绕在一起,很方便快捷。 导轨式接线端子与PCB端子大同小异,都由绝缘件、螺丝、导电件、压线框、导轨等部件组成。螺丝用高强度的铜合金制成,导电件由磷青铜制成,压线框用抗应力裂缝腐蚀的合金铜制成,独特的压线结构,具有良好自锁和防松动性能。这些金属表面还镀雾锡或镀镍加以保护。全铜接线端子可避免钢制金属件和铜导线在潮湿的环境下的电池效应。
DL/T 1059-2007 《电力设备母线用热缩管》
刚刚下载下来,提供给大家使用!1 高压热缩套管能当绝缘材料来用,能缩小相间距离。 根据DL/T 1059-2007 《电力设备母线用热缩管》中术语和定义: 母线用热缩管 用热收缩材料制造的管材,使用时套装在电气设备的母线上,加热后收缩在母线上,起到安全防护或缩短相间距离的绝缘作用。2 相间和相对地距离 10kV应为70mm;35kV应为200mm。 根据DL/T 1059-2007 《电力设备母线用热缩管》中5.3.3要求,10kV和35kV母线用热缩管收缩在相应的母线后,应能承受工频耐压分别为42kV和95kV;雷电冲击耐压分别为75kV和185kV,试验方法为:将长度不少于1000mm的母线用热缩管收缩在与其适应的矩形母线上,在与收缩后的绝缘母线平行放置另一相同规格的母线,两排之间的间隙10kV和35kV分别为70mm和200mm,在绝缘母线上施加试验电压,另一母线接地。所以,10kV为70mm;35kV为200mm是合适的。
气缸厂家详解自动化设备中薄型气缸的构成
在气缸界有个灵活的,小巧的姑娘,她占空间位置少,结构轻巧,外形美观,能承受较大的横向负载,无需安装附件可直接安装于各种夹具和专用设备上。她能将压缩空气的压力能转换为机械能,驱动机构作直线往复运动、摆动和旋转运动。她是由缸筒、端盖、活塞、活塞杆和密封件组成。她就是我们今天要介绍的主角---薄型气缸。 首先是她的构成:1)缸筒。缸筒的内径大小代表了气缸输出力的大小。活塞要在缸筒内做平稳的往复滑动,缸筒内表面的表面粗糙度应达到Ra0.8um。对钢管缸筒,内表面还应镀硬铬,以减小摩擦阻力和磨损,并能防止锈蚀。缸筒材质除使用
国产气缸厂家告诉您木工机械中气缸增压的工作原理
气缸增压工作原理你们清楚吗? 小编今天总结下面两点为大家讲解一下。 一、是将一增压油缸与一增压气缸作一体式结合.使 用纯气压作为动力源,利用增压器之大小活塞截面积之比及帕斯卡能源守衡原理而工 作.将气压之低压提高数十倍供应油压缸使用,从而达到产品成型的目的。 二、其原理是利用多个气缸互相对压,由于两边活塞的力面积有区别,造成对压时两边的压力不平衡,为了平衡两边的出力平衡,出力小的那边的气压会被活塞压缩,使之为更高压的气体。
KYN28柜4000A系统的隔离柜是否要加风机?
KYN28柜4000A系统的隔离柜是否要加风机?
DL_T 376-2010 复合绝缘子用硅橡胶绝缘材料通用技术条件
DL_T 376-2010 复合绝缘子用硅橡胶绝缘材料通用技术条件
成套电气画图常用什么画图软件
高低压一次系统图和原理图.还有排版图
深圳供电局铅封的电表箱
本帖最后由 xolex 于 2017-7-8 16:40 编辑 深圳这边规矩多,每个区的供电局验收标准都不一样,每次做电表箱都要先做一台样品箱送去工地先给供电局的人看过之后才敢大批生产,这不这次做的样品箱又被打回来了 大家看看是哪些地方有问题?
进线柜、出线柜的知识
一套开关柜中有很多柜型例如进线柜等,今天跟大家分享一下进线柜,出现柜。进线柜就是从外部引进电源的开关柜。一般是从供电网络引入10kV电源,10kV电源经过开关柜将电能送到10kV母线,这个开关柜就是进线柜。 出线柜,就是从母线分配电能的开关柜。从10kV母线经开关柜送至电力变压器,这个开关柜就是10kV的出线柜之一。在变压器低压侧安装出口开关柜,将电能经此开关柜送至低压母线,再在低压侧安装若干台低压开关柜,将电能送到各用电处。这些低压开关柜都是出线柜。如果从就近引入低压系统,则进线接入的低压开关柜同样是进线柜,只是低压而已。从低压母线引出的开关柜,同样是出线柜。
气缸厂家分析机械设备无杆气缸种类及具有的特点
无杆气缸 有绳索气缸、钢带气缸、机械接触式气缸和磁性耦合式气缸。它们没有普通气缸的刚性活塞杆,而是利用活塞直接或间接连接外界执行机构,跟随活塞直接或间接实现往复直线运动。这种气缸具有结构简单,节省安装空间的最大优点,特别适用于小缸径长行程的场合。 机械接触式无杆气缸这种气缸,具有与绳索气缸相似的优点,但机械接触式无杆气缸占据的空间更小,不需要设置防转动机构。负载与活塞是在气缸槽内运动的滑块连接的,在使用中必须注意径向和轴向负载。为了增加承载能力,必须加导向机构。
国产品牌气缸厂家详解输送线中SMC型MGPM薄型带导杆气缸应用
导杆气缸就是将与活塞平行的两根导杆与气缸组成一体,这样的结构相当于集成了导向作用的气缸,防止发生回转,损坏气缸。带导杆气缸结构紧凑,导向精度高,能承受较大的横向负载和力矩。一般可以用于输送线上工件的推出、提升和限位等。采用了端锁,即使没有气源也能保持气缸的位置,有两种类型的导杆轴承,一类是MGPM滑动轴承,耐磨性及抵御重载能力强;另一类是MGPL球轴承,高精度,操作平稳。 MGPM是薄型带导杆气缸。使用空气作为流体,动作方式为双作用式,适用压力为0.1~1.0MPa,环境温度处于-10~+60℃,活塞速度是50~500mm/s,无需给油。
配电箱柜的型号要不要统一?
目前市场上配电箱、柜的型号规格非常多。除了以前有少部分行业通用的型号外,各厂家自定的型号极多。其实各种形式的箱柜大同小异。有不少是新瓶装旧酒。成套设备生产企业是要按照设计院所选择的型号来生产的。而生产企业所生产的低压箱柜又必须通过3C认证(高压产品可能不久也要3C),要企业通过所有的认证是不现实的。
电梯安装
电梯安装包括高层或商住楼的客梯、自动扶梯、液压电梯、以及消防或医院等特殊单位用的电梯。其安装都要遵守国家建筑验收统一验收标准和专业验收规范等规程和技术标准。例如以常用高层客用电梯为例,包括轿箱、钢丝绳、对重或平衡装置、曳引机构、导向轮、安全钳、终端保护装置(门锁开关、限位器、限速器、权限开关等组成)、缓冲器、层门或厅门、按钮盒、楼梯指示盒;其中在电井最高点和最低点500处,设置井道照明,中间的井道照明间距< 7米;电梯电源要单独从总配电箱或变电所中引出,采用TN—S保护零线和工作零线分开设置的三相五线接零保护系统
CPU和GPU擅长和不擅长的地方
CPU和GPU都是具有运算能力的芯片,CPU更像“通才”——指令运算(执行)为重+ 数值运算,GPU更像“专才”——图形类数值计算为核心。在不同类型的运算方面的速度也就决定了它们的能力——“擅长和不擅长”。 芯片的速度主要取决于三个方面:微架构、主频、IPC(每个时钟周期执行的指令数)。 1.微架构 从微架构上看,CPU和GPU看起来完全不是按照相同的设计思路设计的,当代CPU的微架构是按照兼顾“指令并行执行”和“数据并行运算”的思路而设计,就是要兼顾程序执行和数据运算的并行性、通用性以及它们的平衡性。CPU的微架构偏重于程序执行的效率,不会一味追求某种运算极致速度而牺牲程序执行的效率。
很希望建立这样一个平台,就是同行的留下联系方式,便于交流沟通。
很希望建立这样一个平台,就是同行的留下联系方式,便于交流沟通。就是不知道有多少牛人响应啊?我还是先留下一点印象吧。姓名:洪波 性别:男 年龄:31 职务:电气工程师公司名称:有广告之嫌,暂保留。 公司产品:充气柜、环网柜、箱变等高低压成套。电话:13961160521
气缸厂家告诉您机械设备中标准气缸型号规格
标准气缸在结构、规格上十分相似,可归纳为以下几项简单说明: 1)单/双作用气缸 单作用气缸有弹簧压回型和弹簧压出型。单作用气缸结构简单,耗气量少。缸体内安装了弹簧,缩短了气缸的有效行程。弹簧的反作用力随压缩行程的增大而增大,故活塞杆的输出力随运动行程的增大而减小。弹簧具有吸收动能的能力,可减小行程终端的撞击作用。一般用于行程短、对输出力和运动速度要求不高的场合。 双作用气缸有单活塞杆型和双活塞杆型。双作用气缸的活塞前进或后退都能输出力(推力或拉力)。结构简单,行程可根据需要选择。气缸若不带缓冲装置,当活塞运动到终端时,特别是长行程的气缸,活塞撞击端盖的力很大,容易损坏零件。
成套厂不能按时交货主要原因
请跟据各公司存在的问题选择:分析一下中国的电气市场!!
除尘设备标准气缸使用有哪些注意事项呢?品牌气缸厂家斯麦特详解
标准气缸 在安装与适应时应该注意一下事项: 1 工作中负载有变化时,应选用输出力充裕的气缸; 2 在高温或者腐蚀性条件下,应选用相应的耐高温或腐蚀性气缸; 3 在湿度大、粉尘多,或者有水滴、焊渣的场合,气缸应采用取唏嘘的防护措施; 4 气缸接入管道前,必须清楚管道内赃物,防止杂物进入气缸内; 5 气缸使用介质应经过40um以上滤芯过滤后方可使用; 6 在低温环境下,应采取抗冻措施,防止系统中的水分冻结;
低压馈出柜上返零地排的选型
GCS馈出柜,总额定电流1920,6个抽屉,垂直母排选多大,上出线,上返的零地排又选多大呢
大家用什么软件画接线图?
找了个superworks v10 出接线图需要收费啊?大家有什么别的推荐么?
vs1线路说明
有了解vs1开关的吗,我想了解一下,航空插头,每个针脚的定义是什么
GBT 18802.31-2016 低压电涌保护器 特殊应用(含直流)的电涌保护器 第31部分 用于光伏
GBT 18802.31-2016 低压电涌保护器 特殊应用(含直流)的电涌保护器 第31部分 用于光伏
求推荐:从零学电气原理图,成套高低压柜的图纸设计!
到成套厂工作,想成为图纸设计人员,如何从零开始学电气原理图和接线图,有哪些书比较好啊?
新人自学高低压开关柜电气设计,求助
本人本科毕业5年,每年跟着项目东奔西跑,今年辞职在家,想改行到高低压开关柜电气设计行业学技术,没有基础,有如下疑问请教各位:1.电气设计的整体工作流程,比如拿到一个新项目该如何开展,拿到甲方的图纸该怎么做。2.甲方会提供哪一种形式的图纸。3.原理图是由什么软件制作?4.需要学习什么行业标准,国标吗?谢谢各位
新人求教:KYN28柜母线及出线铜排选择
KYN28柜母线及出线铜排大小怎么选择,求高手指教下
【求助】电气图纸中的回路应该如何进行编号?
1)交流回路按相别顺序标号,它除用三位数字编号外,还加有文字标号以示区别。列如A411、B411、C411。如表9-1所示。 A相A相A相中性零开口三角形连接的电压互感器回路中的任一相文字标号ABCNLX 角注标号abcnlx (2)对于不同用途的交流回路,使用不同的数字组。如表9-2所示。回路类别控制、保护、信号回路电流回路电压回路标号范围1~399400~599600~799 电流回路的数字标号,一般以使位数字为一组。如A401~A409,B401~B409、C401~C409。。。。。。A591~A599等。若不够亦可以20为数为一组,供一套电流互感器之用。几组并联的电流互感器的并联回路,应取数字组中较小的一组数字标号。不同相的电流互感器并联时,并联回路应选任何一组电流互感器的数字组进行标号。电压回路的数字标号,应以十位数字为一组。如A601~A609,B601~B609、C601~C609、A791~A799,••••以供一个单独的互感器回路标号之用。(3)电流互感器和电压互感器的回路,均须在分配给2的数字标号范围内,自互感器引出端开始,按顺序编号。列如:“TA”的回路标号用411~419,“2TV”的回路标号用621~629等。(4)某些特殊的交流回路(如母线电流差动保护公共回路、绝缘监察继电器电压表的公共回路等)给予专用的标号组。
配电柜为什么要装防凝露除湿装置
配电箱长期工作于空旷环境中,柜内空气相对密闭,潮气进入后不能及时排出,极易在柜内和电子元器件表面产生凝露现象,此现象会导致几个问题:1)造成短路和短路事故;2)电子元件锈蚀从而导致线路接触不良;3)导致仪表失灵,表显不准等问题。 汇控柜、断路器间隔凝露的主要原因有三方面: 1)下雨时,雨水流进电缆沟,电缆沟内的潮湿空气进入柜内形成凝露现象。 2)在下雨及环境湿度高时,接线端子箱的凝露现象更为严重,在柜门以及内部设备上形成凝露,对高压电器的安全形成重大安全隐患。
新手10kV PT柜的一点疑问,望解答!
我公司有一10kV PT柜,其内部元件有,3只容量为 3000VA的PT,是星型接法;3只避雷器,无其他一次元件。这里有个疑问:10kV不接地系统与中心性点接地的PT 高压绕组的相连,是否有“铁磁谐振”的隐患?我查到的隐患就是这个,常见的解决办法是,中心点接地处加装非线性阻尼电阻,如果有必要加装,那么如何选型呢?
10KV高压电流互感器能有多个变比吗
今天看一个设计院图纸, 电流互感器LZZBJ9-10 10P10/0.5 40-50-75/5 为什么变比不是固定的。(这是10KV箱变进线柜,后面有几个环网出线)
互感器容量选择问题求助
10kV电流互感器、电压互感器,低压计量互感器都要求有容量选择,这里是根据什么来计算的出来滴?好心滴人指教一下吧!!!
关于35kV开关柜柜内潮湿问题,请大家指点迷津
前段时间遇到个售后问题,在风电场运行的35kV开关柜,柜内的话加的有除湿装置(加热器),柜内湿气严重,拆下来的电流互感器甚至出现了放电电击绝缘部分的痕迹,但是经检测配电室内空气湿度良好,就是柜内湿气大,百思不得其解,望各路大神多多指教。
GGD型低压配电柜全套详细资料
GGD型低压配电柜全套详细资料
《2015年国网采购标准,12kV开关柜卷和柜内断路器卷》
本帖最后由 dylan3940 于 2015-1-21 15:51 编辑 刚出的新标准,花了N长时间扫描,有需要的网友可以下载参考。为增(duo)加(zhuan)帖(dian)子(tu)人(mu)气(bi),特将附件设置为需要花费土木币才可下载,不过大家不用担心,请将下载时扣除土木币的截图以跟帖形式发上来,我会以评分奖励的形式将土木币返还给大家。另说明:1.不许借用别人的截图骗取评分返还土木币;