环网柜共箱式和单元组合式的区别!谢谢
leary4
leary4 Lv.7
2012年04月17日 10:51:09
只看楼主

有个工程想要在电缆线路的中间π接出一路给个配电站,现在想安装环网柜,一进三出,想咨询咨询成套的大人们,看资料有共箱式和单元组合式,它们有什么区别,各自的优缺点是什么?怎么选择?

有个工程想要在电缆线路的中间π接出一路给个配电站,现在想安装环网柜,一进三出,想咨询咨询成套的大人们,看资料有共箱式和单元组合式,它们有什么区别,各自的优缺点是什么?怎么选择?
fanjia
2012年04月24日 10:36:52
2楼
本人理解如下:此柜为户外电缆分支箱带开关的,其内里有高压开关柜(共箱式全绝缘柜),
共箱式(你所需的一进三出,其负荷开关在一同一个气箱内。共箱式又可分为可扩展和不可扩展。相对来说,不可扩展的共箱式柜用得多些, 如要考虑二期项目,则选择可扩展的话),单元组合式(就是进线为一台柜,出线又一台柜,其负荷开关有独立的气箱,最近用母线联接联拼接)
造价方面,就可想而知了
回复
wysh
2012年04月26日 15:06:25
3楼
共箱式--一个气箱
单元组合式--一进三出,四个气箱
回复
leary4
2012年05月02日 08:49:30
4楼
谢谢啦楼上的了各位了
回复
dylan3940
2012年05月02日 09:09:03
5楼
停电检修方面,共箱的一检修全停电。单元组合式,检修分支,环网回路不停电。
扩展方面,都能扩展,共箱的需要主母线转接插件,单元组合式直接并柜。
体积方面,共箱的更节约空间。
造价方面,肯定是共箱的便宜。
安全性方面,共箱的各个支路会互相影响,不如单元组合式的安全性高。
回复
hongbo5588
2012年05月12日 13:04:57
6楼
你的理解有误:共箱式的需要停电的话,可以任意停某一回路,不需全部停。造价方面,共箱式的价格高。安全性方面,是共箱式的更安全,因为是全密封结构。
回复
sun_xiao_xuan
2012年05月12日 13:12:23
7楼
学习了
回复
dylan3940
2012年05月12日 13:24:14
8楼
欢迎赐教,请更详细说明
回复
chaoyedianli
2014年11月17日 08:25:22
9楼
共箱式虽然一个气箱。但是进线和每个出线是可以单独停的,不需要检修就影响全部的,而且价格还低些,单台的那样子做,算下来价格高出不少的。。。
回复
清秋
2017年08月28日 11:14:17
10楼
共箱环网柜学习了
回复
wangxf
2018年01月08日 16:36:20
11楼

赞同9楼的观点!