DL/T 1059-2007 《电力设备母线用热缩管》
lkfd
lkfd Lv.3
2010年08月20日 06:14:06
只看楼主

刚刚下载下来,提供给大家使用!1 高压热缩套管能当绝缘材料来用,能缩小相间距离。 根据DL/T 1059-2007 《电力设备母线用热缩管》中术语和定义: 母线用热缩管 用热收缩材料制造的管材,使用时套装在电气设备的母线上,加热后收缩在母线上,起到安全防护或缩短相间距离的绝缘作用。2 相间和相对地距离 10kV应为70mm;35kV应为200mm。 根据DL/T 1059-2007 《电力设备母线用热缩管》中5.3.3要求,10kV和35kV母线用热缩管收缩在相应的母线后,应能承受工频耐压分别为42kV和95kV;雷电冲击耐压分别为75kV和185kV,试验方法为:将长度不少于1000mm的母线用热缩管收缩在与其适应的矩形母线上,在与收缩后的绝缘母线平行放置另一相同规格的母线,两排之间的间隙10kV和35kV分别为70mm和200mm,在绝缘母线上施加试验电压,另一母线接地。所以,10kV为70mm;35kV为200mm是合适的。

刚刚下载下来,提供给大家使用!
1 高压热缩套管能当绝缘材料来用,能缩小相间距离。
12e075b6c844263f4ae2.pdf
523 KB
立即下载
liujiaming5589
2010年08月26日 12:03:42
2楼
感谢楼主提供这么好的技术资料!:lol
回复
hwc_wy
2010年08月26日 14:53:30
3楼
感觉又是做套管的厂家在参与编写或找专家参与修订的,现在国内这个热缩套的质量真的能保证二十年么,也许三五年就不行了,如果就是因为有这一条,而坐成套把结构也给压缩了 ,那到时候不是要搞死了
回复
hwc_wy
2010年08月26日 14:54:56
4楼
有一点好处,在处理一些空间安装,母线搭接等地方做绝缘热缩处理来保证安全的说法有了一个依据
回复
chjs001
2010年08月28日 16:45:34
5楼
这个不错啊 有依据 了啊
回复
lhjun150212
2010年08月28日 17:42:27
6楼
好东西,感谢楼主共享
回复
wangkai4479
2013年03月22日 10:52:27
7楼
真的很感谢,正在找这方面的资料!
回复
wangxf
2013年03月24日 14:55:48
8楼
这个规范不错,今天终于看到了
回复
llmmww
2013年03月25日 23:08:13
9楼
下载学习了,谢谢楼主提供这么好的资料!:lol
回复
水轮发电机
2013年03月27日 21:34:02
10楼
感谢楼主共享
回复
gyy.kf
2013年04月03日 07:24:55
11楼
这个是检验热缩套管的方法,并不是许可的用法。只能说这样的热缩套管是绝缘合格的。大多数的用户都不认为这种复合绝缘方式,求分享
回复

相关推荐

APP内打开