DL/T 1059-2007 《电力设备母线用热缩管》
lkfd
lkfd Lv.3
2010年08月20日 06:14:06
只看楼主

刚刚下载下来,提供给大家使用!1 高压热缩套管能当绝缘材料来用,能缩小相间距离。 根据DL/T 1059-2007 《电力设备母线用热缩管》中术语和定义: 母线用热缩管 用热收缩材料制造的管材,使用时套装在电气设备的母线上,加热后收缩在母线上,起到安全防护或缩短相间距离的绝缘作用。2 相间和相对地距离 10kV应为70mm;35kV应为200mm。 根据DL/T 1059-2007 《电力设备母线用热缩管》中5.3.3要求,10kV和35kV母线用热缩管收缩在相应的母线后,应能承受工频耐压分别为42kV和95kV;雷电冲击耐压分别为75kV和185kV,试验方法为:将长度不少于1000mm的母线用热缩管收缩在与其适应的矩形母线上,在与收缩后的绝缘母线平行放置另一相同规格的母线,两排之间的间隙10kV和35kV分别为70mm和200mm,在绝缘母线上施加试验电压,另一母线接地。所以,10kV为70mm;35kV为200mm是合适的。

刚刚下载下来,提供给大家使用!
1 高压热缩套管能当绝缘材料来用,能缩小相间距离。
