防尘绝缘筒盖为什么必须去除?
滑水河
滑水河 Lv.2
2017年11月06日 18:02:34
只看楼主

断路器出厂时各电流等级均装有防尘绝缘筒盖,在实际使用中额定电流1250A 及以下等级运行时均可不必去除,额定电流1600A及以上等级运行时必须去除。为什么必须去除?请厂家专业设计给予回答。不胜感激。

断路器出厂时各电流等级均装有防尘绝缘筒盖,在实际使用中额定电流1250A 及以下等级运行时均可不必去除,额定电流1600A及以上等级运行时必须去除。为什么必须去除?请厂家专业设计给予回答。不胜感激。

免费打赏
滑水河
2017年11月06日 18:47:00
2楼
所有说明书都有这段话,恐怕只有设计师才能说的清楚。我单位的开关电流已达1720安培,却不去除运行,有何后果?真是担心。
回复
滑水河
2017年11月06日 19:07:35
3楼
正式运行时额定电流1600A 及以上等级请按要求除去绝缘筒盖。
回复
白工
2017年11月23日 09:21:25
4楼
主要考虑断路器的散热问题,去除防尘盖,绝缘筒有烟筒效应,有利于散热。
回复
wangxf
2018年01月08日 13:23:06
5楼

赞同4楼的说法,支持!

回复