户外机柜通风散热、防雨防尘一体化解决方案
防雨防尘百叶窗
2020年04月23日 09:00:54
只看楼主

SVG设备是风电场重要无功调节设备,可以解决风电场实际运行过程导致的电压偏差、电压波动和闪变等问题,提高电网点接入电压质量,由于风电机组运行特性不稳定,需要SVG设备跟踪调度电压曲线运行,造成SVG设备自动调节无功负荷波动大,对于容量较大的风电场,经常处于高负荷运行状态,再加上风电场升压站大多处于山区,气候恶劣,造成SVG设备模块发热,故障频繁,严重影响风电场的安全运行。  现有大部分的SVG设备窗户均采用普通的铝合金百叶窗进行过滤,没有防尘防雨雪措施,防潮防雨效果较差,一到大雨天气百叶窗就会出现漏雨现象。SVG装置核心部件为电子产品,对环境较为敏感,对于环境湿度和洁净度有较高要求,环境湿度过高是造成SVG故障率高发的因素之一。由于SVG运行时室内负压非常大导致就容易导致以下情况:

(1) 灰尘从窗户吸入配电室内,使得设备内部积尘严重;

(2) 雨雪天气时,雨雪被吸入室内后使得设备内湿气增加,吸入功率模块柜内,造成内部绝缘降低,为设备安全稳定运行埋下隐患,导致SVG设备故障的风险加大。

(3) 维护费用将增加,而且设备长期在恶劣环境运行,将频繁导致SVG跳闸。

具体的实施方案建议如下:

               

     解决问题:

    结合风电场SVG室运行中暴露出的问题,寻求市场防雨雪、沙尘效果较好的装置(气水分离过滤装置(窗)),风电场检修人员对现SVG室窗户尺寸,实地进行测量,并拟采购对应尺寸的气水分离装置;风电场自行组织人员拆除SVG室原有的百叶窗,用气水分离装置替换原有的普通百叶窗;风电场安排人员对损坏的墙体进行修葺、完善,以保障自然风的足够进入和窗户的美观实用;对装置与原墙体的连接处涂抹密封胶,防止雨水沿墙体渗入装置。

目前可以选用华创新风(广东)科技有限公司的“气水分离过滤器(窗)”联系人13923359630吴工,的装置直接进行改造,该装置为气水分离器和过滤器一体化设计,前端为气水分离器,后端为过滤器;外框、叶片、网框均全部为铝合金型材,其余安装附件为不锈钢材质;过滤装置的打开方式为抽插式,可实现上下左右方向抽出,实现简单方便取下滤尘网清洗更换;

气水分离过滤器可以阻挡雨水、水雾、潮气、盐雾及沙尘进入室内,在经过翅片弯道过程中,空气中携带的水将被翅片分离,水在重力作用下自动下落到底部通过落水孔排出,同时空气中携带的水汽露珠及盐雾在翅片上累积后也将自动下落排出,后端的过滤器将多余的粉尘颗粒和盐雾颗粒过滤掉,满足实现防水、防潮、防沙、防盐雾之功能;

  过滤器标准配置为初效过滤,G3等级,可过滤5um以上的粉尘颗粒和盐雾颗粒,可另外再加装第二层过滤,第二层过滤为F6中效过滤,可过滤1um以上的粉尘颗粒和盐雾颗粒。