请问一下,房间制冷量是安装组合式机柜的全热还是按显热?
请问一下,房间制冷量是安装组合式机柜的全热还是按显热?
2楼
机房空调一般按显热来测试制冷能力,
回复
3楼
同样的问题问3遍 组合式机柜是组合式空气处理机组吗 是的话就是按照全热
回复
4楼
应该是全热吧!
回复
5楼
这个问题首先必须弄清楚什么是“全热”?什么是“显热”?
即温度升高需要的热量叫显热;物体蒸发需要的热量叫潜热,全热=显热+潜热
那就很显然了,3楼和4楼两位说得对!别听2楼总是自以为是胡扯误导!
回复
6楼
联通动维: 机房,药品冷藏库,它没有湿源,潜热可基本不计,不知你是否了解
我对你再了解不过了!你能懂什么?你不光是脑子少了一根筋,而且还死皮赖脸不知羞,什么事都喜欢纠缠不休,喜欢自以为是翻三倒四制造麻烦!
回复
7楼
按显热先选设备,用全热校核,如果不够,再加大显热,再校。不能只看显热,湿负荷小的另论。
回复
8楼
组合式机柜,
用于机房,药品储藏,可按显热计算冷量,
用于除湿,可按潜热计算,
用于体育馆,会议室,影院,则按全热计算.
楼主没有指定用途,哪一种说法都具有借鉴作用.
不能说谁错谁对
回复
9楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-4-25 11:14 编辑 联通动力 发表于 2016-4-25 08:17 组合式机柜,用于机房,药品储藏,可按显热计算冷量,用于除湿,可按潜热计算,谁跟你说是“药房”了?整天药房是不是吃错了药?既然楼主没有指定哪种空调系统,你整天瞎鼓捣什么?
回复
10楼
老专家脾气不好?说话很粗糙呀。呵呵
回复
11楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-6-2 17:32 编辑
应安(
按)全热选,,比如机房显热比0.9;舒适空调显热比0.6.如一机房冷负荷11KW.如安(
按)显热选要选两台5P舒适空调或一台5P机房空调.你说你安(
按)显热选合理吗.(
?)
回复