现在做一个高层办公楼方案,甲方选用VRV系统,但是选择新风上出了点问题。一套方案:选择新风机,走廊机械排烟,合用前室机械防烟,防烟楼梯间自然排烟,卫生间排风另一套方案:选择全热换热器,走廊机械排烟,合用前室机械防烟,防烟楼梯间自然排烟,卫生间排风与全热换热器排风合用请教选用哪种方案更好些?或者还有其他更好的方案不?具体点吧,对办公楼来说,加新风机组好还是加全热换热器好?
现在做一个高层办公楼方案,甲方选用VRV系统,但是选择新风上出了点问题。
一套方案:选择新风机,走廊机械排烟,合用前室机械防烟,防烟楼梯间自然排烟,卫生间排风
另一套方案:选择全热换热器,走廊机械排烟,合用前室机械防烟,防烟楼梯间自然排烟,卫生间排风与全热换热器排风合用
请教选用哪种方案更好些?或者还有其他更好的方案不?具体点吧,对办公楼来说,加新风机组好还是加全热换热器好?
2楼
感觉新风机比全热交换机的造价要低,毕竟不用回风管道
回复
3楼
全热交换器最大的优点就是节能,回收排风中的热湿量,提高进风的温度和湿度!
但是,全热交换器在冬季会有结霜现象,而在夏季会有结露的现象发生
回复
4楼
带制冷的新风机也不比全热交换器低多少啊
回复
5楼
带制冷的新风机比全热交换器高多了,其实全热交换器也就那么回事,还多加了管道,繁
回复
6楼
如果新风量需要大,我会选择新风机组。直接,简单。
全热交换器虽有节能优势,似乎使用起来不当方便。(维护)
当然,还要看看用户的选择。
成本考虑直接成本和维护成本,运行成本对比。
回复
7楼
用全热交换器处理新风。这种方式特别适合有排风要求的场合,如餐饮娱乐、会议室等。将室外新风经过全热交换器与室外排风进行热湿交换后送入室内,可以大大降低新风负荷,非常节能。然而,在工程设计需要注意新风口和排风口的布置一定要合理
回复
8楼
很好呀,谢谢地地道道地地道道
回复
9楼
带制冷的新风机需要室外主机,系统造价比全热交换器要高.
回复