为了回收冷量,我把卫生间的排风管连接到全热新风换气机的回风管上。这样会不会导致当全热新风换气机停机时,卫生间的排风排不出去,从而出现大的问题?图已经交给甲方,没有审核,感觉有点后怕!!!!
为了回收冷量,我把卫生间的排风管连接到全热新风换气机的回风管上。
这样会不会导致当全热新风换气机停机时,卫生间的排风排不出去,从而出现大的问题?
图已经交给甲方,没有审核,感觉有点后怕!!!!
2楼
卫生间的排风还是有味道的,最好不用全热交换器,可以用显热交换器。关于换气机停后,是否能排风,要看你的排风系统是什么样的了,请说详细点
回复
3楼
不太好,还是分开设置好些。
卫生间的排风有多少?如果太少没有必要回收,直接排出去算了
回复
4楼
有些全热交换器的滤芯有杀菌和过滤功能,如果已经设计了,最好选用这种的!
回复
5楼
直接排除最好,可以经过显热换热器.
回复
6楼
最好用显热的!另外,楼主的项目对象是什么?什么样的环境也没讲清楚!
回复
7楼
把卫生间的排风管连接到全热新风换气机的回风管上
这样做不好
回复
8楼
最好卫生间的排风不要和其他功能房间的混在一起用,单独设置!
回复
9楼
可以的,新风换气机的回风就是排风!
回复
10楼
1.对于酒店卫生间,利用竖井排风,最好在每个卫生间单独安装排气扇,不用回收.
2.对于较大的公共卫生间,若在北方地区,可装显热换热器以减少冬季热负荷,若在南方则意义不大.
回复
11楼
同意楼上的
回复