卫生间排风可不可以经过全热新风换气机?
ggssjj2005
ggssjj2005 Lv.12
2005年09月03日 22:15:11
来自于通风排烟
只看楼主

为了回收冷量,我把卫生间的排风管连接到全热新风换气机的回风管上。这样会不会导致当全热新风换气机停机时,卫生间的排风排不出去,从而出现大的问题?图已经交给甲方,没有审核,感觉有点后怕!!!!

为了回收冷量,我把卫生间的排风管连接到全热新风换气机的回风管上。
这样会不会导致当全热新风换气机停机时,卫生间的排风排不出去,从而出现大的问题?
图已经交给甲方,没有审核,感觉有点后怕!!!!
免费打赏
springlet
2007年05月29日 16:59:19
12楼
楼主做的是酒店吧?对于新风量大于20000以上的建筑,是必须设置热回收的。而卫生间的排风占掉客房内绝大多数的排风量。所以是不能直接排掉的。热交换器应该用显热的吧。。PS,这个是北京的地方标准。南方地区的不清楚
回复
qjy_258
2007年05月30日 13:49:35
13楼
最好不经过全热新风换气机,所有的新风换气机都会在热交换过程中有混风的现象。最好单独设置卫生间排风系统。
回复
china-depurate
2008年05月16日 09:10:04
14楼
如果有兴趣的话请加新风系统QQ群:49817158