KYN28电机柜两次炸PT什么原因求助
流年0261
流年0261 Lv.2
2017年06月19日 19:32:20
只看楼主

这是去年炸的 这是今年年炸的 据现场人员说 每次外边线路缺相或接地这边就会烧掉 已经两个的求教什么原因 附一次系统图和PT接线

IMG_20160422_140820.jpg 这是去年炸的 IMG_20170502_095753.jpg IMG_20170502_095807.jpg这是今年年炸的 据现场人员说 每次外边线路缺相或接地这边就会烧掉 已经两个的求教什么原因 附一次系统图和PT接线 QQ图片20170619193012.png QQ图片20170619193029.png

IMG_20160422_140820.jpg


IMG_20170502_095753.jpg


IMG_20170502_095807.jpg


QQ图片20170619193012.png


QQ图片20170619193029.png

zyz8438
2017年06月19日 21:14:51
2楼
没有防止PT谐振的措施吗?
回复
wang171468177
2017年06月19日 21:53:41
3楼
不明白原因
回复
abaozi
2017年06月19日 23:37:58
4楼
你的PT没有加消谐装置,还有就是你们做完试验有没有接错线?
回复
abaozi
2017年06月19日 23:41:34
5楼
你这个是YY三角形的接法,所以具备接地绝缘检测。还有,这个PT柜应该是由三个单相的半绝缘的电压互感器组成的,因为你没带消谐装置,所以引起故障。
回复
jianzhudianqic
2017年06月20日 06:53:11
6楼
没有防止PT谐振的措施吗?
回复
流年0261
2017年06月20日 08:09:16
7楼
abaozi 发表于 2017-6-19 23:37 你的PT没有加消谐装置,还有就是你们做完试验有没有接错线?有一次消谐器的 我没拍 接线应该没问题吧 线路不出故障二次测量电压正常
回复
流年0261
2017年06月20日 08:09:26
8楼
abaozi 发表于 2017-6-19 23:41 你这个是YY三角形的接法,所以具备接地绝缘检测。还有,这个PT柜应该是由三个单相的半绝缘的电压互感器组成 …有一次消谐器的
回复
流年0261
2017年06月20日 08:09:52
9楼
jianzhudianqic 发表于 2017-6-20 06:53 没有防止PT谐振的措施吗?有一次消谐器的
回复
流年0261
2017年06月20日 08:10:24
10楼
zyz8438 发表于 2017-6-19 21:14 没有防止PT谐振的措施吗?有一次消谐器的
回复
电气范
2017年06月20日 09:38:43
11楼
查下线路有没接错
回复

相关推荐

APP内打开