这是去年炸的 这是今年年炸的 据现场人员说 每次外边线路缺相或接地这边就会烧掉 已经两个的求教什么原因 附一次系统图和PT接线
这是去年炸的
这是今年年炸的 据现场人员说 每次外边线路缺相或接地这边就会烧掉 已经两个的求教什么原因 附一次系统图和PT接线
12楼
消谐器也分全绝缘和半绝缘吧,PT二次接线端子上有无短路现象
回复
13楼
苦逼电气工 发表于 2017-6-20 10:34 消谐器也分全绝缘和半绝缘吧,PT二次接线端子上有无短路现象费解的是 每次外边线路有问题这就坏了 平时也没事
回复
14楼
一次消谐,二次消谐国内大多数厂家做的质量都不怎么样
回复
15楼
流年0261 发表于 2017-6-20 08:10 有一次消谐器的一次消谐有?
回复
16楼
谢谢楼主的无私奉献
回复
17楼
建议看一下PT车的接地回路连续性怎么样,有可能的话,测一下手车的接地电阻是否在正常范围。
回复