KYN28电机柜两次炸PT什么原因求助
流年0261
流年0261 Lv.2
2017年06月19日 19:32:20
只看楼主

这是去年炸的 这是今年年炸的 据现场人员说 每次外边线路缺相或接地这边就会烧掉 已经两个的求教什么原因 附一次系统图和PT接线

IMG_20160422_140820.jpg 这是去年炸的 IMG_20170502_095753.jpg IMG_20170502_095807.jpg这是今年年炸的 据现场人员说 每次外边线路缺相或接地这边就会烧掉 已经两个的求教什么原因 附一次系统图和PT接线 QQ图片20170619193012.png QQ图片20170619193029.png

IMG_20160422_140820.jpg


IMG_20170502_095753.jpg


IMG_20170502_095807.jpg


QQ图片20170619193012.png


QQ图片20170619193029.png

免费打赏
大壮壮小壮壮
2017年06月20日 10:34:09
12楼
消谐器也分全绝缘和半绝缘吧,PT二次接线端子上有无短路现象
回复
流年0261
2017年06月20日 11:34:26
13楼
苦逼电气工 发表于 2017-6-20 10:34 消谐器也分全绝缘和半绝缘吧,PT二次接线端子上有无短路现象费解的是 每次外边线路有问题这就坏了 平时也没事
回复
zsqlaoer
2017年06月20日 21:13:25
14楼
一次消谐,二次消谐国内大多数厂家做的质量都不怎么样
回复
sgxyg
2017年06月21日 10:23:06
15楼
流年0261 发表于 2017-6-20 08:10 有一次消谐器的一次消谐有?
回复
a396673967
2017年06月21日 10:26:54
16楼
谢谢楼主的无私奉献
回复
青花那个瓷
2017年06月22日 10:19:52
17楼
建议看一下PT车的接地回路连续性怎么样,有可能的话,测一下手车的接地电阻是否在正常范围。
回复