走廊内的配电柜,需要做防水防尘吗?
北京王凯
2011年10月18日 14:51:37
只看楼主

此项目为住宅楼,由于没有配电间,派接柜只好放在一层单元的走廊内,楼梯下面的空间,(建筑不允许设房间)。这种情况下,配电柜需要做防水防尘处理吗?如果需要的话,需要IP65?还是IP54?

此项目为住宅楼,由于没有配电间,派接柜只好放在一层单元的走廊内,楼梯下面的空间,(建筑不允许设房间)。

这种情况下,配电柜需要做防水防尘处理吗?如果需要的话,需要IP65?还是IP54?
hanhaoyu
2011年10月18日 15:30:31
2楼
一般不需要,因为在室内
回复
lingxuct
2011年10月18日 17:44:46
3楼
不明白“建筑不允许设房间”的说法,不是建筑不造房间,是你找不到装配电柜的房间吧?!

配电柜只能放在室内,配电箱可以分室内和室外。
回复
dazhongqigai
2011年10月18日 20:38:15
4楼
在室外配电类肯定要做好防尘防水,根据配电柜所在的环境选择防护等级,原则上不是房间内最好考虑最好防水防尘,毕竟电气设备对水比较敏感,仅供参考。
回复
蛋腚
2011年10月19日 09:49:44
5楼
一般不需要,因为在室内
回复
cnkaqi030
2011年10月19日 10:28:01
6楼
一般不需要把,
回复
feidankt66
2011年10月19日 10:33:30
7楼
放在走廊首先应注意安全问题,可能会外人容易触摸到。外围要加上防护栏杆,还要防止小朋友攀爬以免造成事故。同时也要注意防水防尘(必须的)。
回复
qq156777520
2011年10月19日 12:22:32
8楼
可以根据室内环境选择相应的防护等级,一般要求也不很高................
回复
wangd527
2011年10月19日 13:07:25
9楼
在室内一般不需要做的
回复
whatr
2011年10月19日 13:22:18
10楼
通常不潮也没什么灰尘
楼主是不是还像搞防爆呢???


防鼠、蛇的封堵要做好。
回复
falleaf
2011年10月19日 15:04:06
11楼
室内不用做防水的。
回复

相关推荐