安装低压配电盘(箱),应满足以下要求:
(1)、配电盘(箱)的盘面应光滑(涂漆),并有明显的标志,盘架应牢固。
(2)、配电箱有专门配电板,不可将电器装在箱底板上。
(3)、如果是木制配电盘(箱),当开关电器的电流较大(大于60安的照明盘和大于30安的动盘)或作为频繁操作的照明盘和易燃场所的配电盘时,应加装铁包皮。
(4)、明装在墙上的配电盘,配电盘底离地面高度一般不小于 1.2米;电度表应装在盘的上方,距地面 1.8 米;明装立式铁架盘,盘顶离地面高度不应大于 2.1 米。
(5)、配电盘(箱)应可靠接地,接地电阻不应大于 4 欧。
(6)、主配线应采用与引入线截面相同的绝缘线;二次配线(硬线)应横平竖直、整齐美观,应使用截面不小于 1.5 平方毫米的铜芯绝缘线或不小于 2.5 平方毫米的铝线。
(7)、导线穿过木盘面时,应套上瓷套管,穿过铁盘面时应装橡皮护圈。
(8)、在盘面上垂直安装的开关,上方为电源,下方为负荷,相序应一致,各分路应标明线路名称;横装的幵关,左方接电源,右方接负荷。口诀 “ 左进右出,上进下出 ”。
(9)、配电盘(箱)上安装的母线,应分相按规定涂上A相(L1黄色)、B相(L2绿色)、C相(L3红色)、N(零线蓝色,高压配电房母线是黑色)、PE(地线黄绿双色)。
(10)、为了 保证用电安全,在配电盘(箱)上宜装低压漏电保护器(俗称 “漏保” “RCD”)。
(11)、装在室外的配电箱,应有防雨罩;装在公共场所的配电箱,箱 门上应加锁。