2008年05月16日 19:24:54
只看楼主

1 故障现象 一石材加工厂,因控制盘发生故障造成主机停机。该主机为一台30kW4极异步电动机,采用Y/△降压启动和热继电器作过负荷保护。当班工人在停机后,没有请电气工人检修,经过10min后重新启动,电机运转正常。观察盘上三相电压、电流正常,没有超过定值。运行一个多小时后,又突然停机。 2 故障原因分析与处理 参照电气原理图,检查控制回路继电器的触点、线圈及连接导线有无松动或接触不良。用对线灯检查熔断器、停止按钮,均为接通状态且接点完好。按动中间继电器衔铁,其动合触点接通正常,同时手动操作时间继电器,延时触点接通正常,交流接触器联锁触点接触良好。用万用表测有关继电器和交流接触器线圈均完好。检查各连接导线,均未发现问题。因此可以肯定二次控制回路正常。继续检查一次连接导线及铝排,结果发现小铝排与热继电器的连接处有电灼伤现象。用大号螺丝刀检查,发现螺丝松动,可以初步判定问题所在了。由于接头松动,接触电阻增大而发热,热量传至热继电器内部致使热继电器经过一段时间运行后动作,主机停机。取下铝排用砂布打磨,更换螺丝然后固定,同时把所有连接触点均检查一遍,启动主机一切恢复正常。

1 故障现象
一石材加工厂,因控制盘发生故障造成主机停机。该主机为一台30kW4极异步电动机,采用Y/△降压启动和热继电器作过负荷保护。当班工人在停机后,没有请电气工人检修,经过10min后重新启动,电机运转正常。观察盘上三相电压、电流正常,没有超过定值。运行一个多小时后,又突然停机。
2 故障原因分析与处理
参照电气原理图,检查控制回路继电器的触点、线圈及连接导线有无松动或接触不良。2008年05月17日 20:59:02
2楼
问题出在铜/铝接触面,不是螺丝松,这次紧了,下次还会出同样的毛病。
回复
a25892160
2008年05月18日 02:19:48
3楼
铜铝连接处易氧化需打磨处理,接触面要平整无凸起或凹坑.连接时要涂抹导电膏,紧固时不要用力过大防止铝排变形.另铝排截面过小也能导致故障发生.
回复
hou48411
2008年06月29日 22:24:27
4楼
:call: :call:
回复
qjf8061
2008年07月11日 16:03:52
5楼
在达到一定的温度的时候,或者发热量达到一定量的时候,在铜铝搭接面会产生电解,要注意涂导电膏防氧化和增加他们之间的搭接面积.
回复
genghenghai
2008年07月14日 13:01:32
6楼
铜铝连接问题,楼上的朋友说的很对
回复
zhaoshi_feng
2008年07月14日 13:14:34
7楼
很多时候找不到导电膏,可不可以在铜排和铝排之间用铁垫垫起来避免这种化学反应产生?
回复
genghenghai
2008年07月14日 17:05:08
8楼
有专用的铜铝接头,可以试试
回复
pdz331670824
2008年07月14日 21:18:28
9楼
有专用的铜铝接头,可以试试
回复