我的理解是:规范中规定10(6)KV的配电屏可以靠墙安装,距后墙距离0.05M,低压配电屏没有这种说法,只说应考虑检修维护方便并规定了屏后距离为1M。这是规范上不严谨的地方。就是说正常情况下,低压配电屏应该留有柜后通道1米,但是如果你说的我的柜子是前检修前维护的,靠墙安装也是可以的。不过这种柜子对于检修、进线什么的肯定不如柜后的方便,而且生产厂商还得说明。出于设计考虑留有柜后检修距离是万无一失的。如果条件设置受限就特别说明一下柜子是前检修的,进出线也得说明一下。