2楼
估计是:PE和N接混了.
回复
3楼
三相负荷不对称也会发生上面的事的
回复
4楼
先测一下N线有没有电流。
如果N线无流而同时PE线有电流,表明PE线与N线接反了;
如果两线均有电流,表明末端PE线与N有重复连接的情况,应禁止。
另外接地应做好。
顺便问句,接地系统是什么?
回复
5楼
pe线不会有电流的,肯定是将N线接到PE上了,或者接在一起了。三相负荷不对称只是在N上会有电流PE线怎么会有电流呢?三相五线制,不要搞错!
回复
6楼
除了楼上各位所提外,PE线接地电阻太大也有关系。
回复
7楼
这种情况不可能有这么大的电流!
回复
8楼
PE 不可能有大电流的,肯定搞错了
回复
9楼
你的PE与N可能共用了
回复
10楼
PE可能和什么地方接上了(漏电)。把他检查出来断开。
这么大电流,和三相平衡关系不大,即使和接地电阻关系也不大。接地电阻即使不好不会有这么大电流的。
回复
11楼
类似情况
http://co.163.com/forum/content/219_333766_1.htm
回复