谁计算过低压配电盘的开关整定计算,有例子发一下,谢谢了
谁计算过低压配电盘的开关整定计算,有例子发一下,谢谢了
2楼
没人弄过吗?等待中
回复
3楼
LZ能不能说明清楚一点。
回复
4楼
工业与民用配电设计手册第三版 650页有计算的例子, 你参考一下吧. 因为个人来讲, 低压很少有什么正式的计算的, 中高压有
回复
5楼
看手册 看规范吧 低压多是加乘法计算
回复
6楼
In:断路器额定电流设定值
Ir:长延时过负荷电流设定值(热保护)
Im(NS100~NS250):1、短延时短路电流保护(电磁脱扣器),NS160以下为出厂固定值,NS200以上可调5…10*In
回复