KYN28-24结构问题
新人问题: 对于KYN28-24中置柜,柜高2300,额定3150A,我想知道仪表室、断路器室常规的分配高度是怎么定的呢?应该是多少? 想多了解一下结构方面的情况,谁有相关资料是否可以分享一下
韩国三和电磁阀SVD1240-5L-01
韩国三和电磁阀SVD1240-5L-01惠州易博贸易有限公司被SANWO三和指定为中国惠州总代理. SANWO三和SVF3000-7000、SVZ3000-5000采用选进的橡胶硫化整体阀芯,减少了密封圈子位移及双重磨擦,提高了同心度,其使用寿达2000万次以上,也适合用于环境较差之工作场合。SVK1-3000系列电磁线圈由德国纳斯(NASS)为三和特别定制,原装德国进口,其使用寿命可达1000万次以上。欢迎来电咨询:0752-7387066
求侧装式GN30-12/630
个位大侠,有没有侧装式GN30-12/630 的相关资料,和供货联系方式
求一份VHCR图纸一份及散件供应商,联系人及电话。
求一份VHCR图纸一份及散件供应商,联系人及电话。
诚创软件可以兼容win7的2010cad么
各位大神:诚创2004和win7兼容么,小弟想装一个诚创试试
请问下哪位有总线短路隔离器实物图片
请问下哪位有消防的总线短路隔离器的实物照片,麻烦传个我看下,我想知道下尺寸、形状,做设计是心理大概有个数:victory:
多台电容柜问题,求助1
现在有三台电容柜,不想做成一拖三形势,那样每次投的容量太大,想每台都装控制器,这样补偿的更准确!请问取样电流是串还是并,我觉得都可以,不知对不对!再有这样三台控制器能协调工作吗?
搞定,结束!
本帖最后由 tyrle12 于 2014-10-11 12:42 编辑 搞定了····原来只是要求计量的电压进线那里取
F-C 回路 熔断器的选择?
请教 F-C回路的熔断器的选择? 用于 10KV电机正反转?
配电变压器额定性能数据及高低压侧熔丝的配合
容量KVA 高压侧额定电流A 低压侧额定电流A 高压侧熔丝额定电流A 低压侧熔丝额定电流A 10 0.577 14.4
新人学电气怎么入门
不知道从哪开始。。。
请教一下:消防模块的信号 是持续的好还是脉冲的好?
消防模块提供的信号有两种,脉冲的和持续的。大部分消防厂家的模块是持续的。所以我画的图都是默认消防信号是持续的。从盘厂的角度来说:消防是持续信号的话,这样省事,脉冲费事(也就多个中间,多个自锁点:))。从消防厂家的角度来说:省对点,(积少成多)。 那么问题来了:为什么还有的消防厂家用的是脉冲信号?脉冲,持续哪种强?
金属保护膜对于不锈钢电阻的保护作用有多大
不锈钢电阻大家就是不要以为那就是不会产生生锈的过程其实这就是一种错误的理解方式,那是不可能不产生锈的,基本上就是所有的金属那都会生锈的,这是最简单的一种事实,所以就是说了我们的保护措施就是一定需要做到位,只有这样才能完全是使用好,最主要的就是保护膜就是保护不锈钢电阻最好的物质,那么什么是保护膜呢?究竟是有着什么样子的特性呢?下面为大家详细介绍一下这方面的知识。首先要了解到的是随着电子设备之发展其构成之零件亦趋向小型化、轻型化及耐用化等趋势。其中该电阻在高温下工作,要有长期之安定性、稳定性,电阻的皮膜单位面积就要负载较高之电力,以适其工作之要求,而金属氧化皮膜上海晶犀不锈钢电阻就是合适的电阻。
NB1Z-63和 C65N/H/L-DC断路器的疑问
NB1Z-63和 C65N/H/L-DC的断路器上面标的+、-是什么意思?为什么进、出线端的极性+ 、-不对应?
求图集,重谢,千恩万谢
谁有图集KBK-CC和图集06DX008-2,请发给我,谢谢,邮箱lgtdxl99@126.com,急用,重谢!:P
KYN61-40.5三只PT三个避雷器三个熔断器三个放电计数器图纸图片
本帖最后由 年轻的求知者 于 2014-10-14 21:20 编辑 KYN61-40.5手车图 3个电压互感器+3个避雷器+3个熔断器+3个放电计数器,推进机构降低200.我的图纸是电子图版,1:1图纸,需要的回个帖.
三芯冷缩户内准备件是什么啊?
D-M-F里的
请问控制屏和保护屏的耐压测试按照哪个标准执行?
我做成套的,生产的控制屏和保护屏要做FAT,客户要求做耐压测试,原来都没有做过,也不知道依照哪个标准来做,请各位高人指点一下。
低压电器行业产值阶梯排行榜——47家企业上榜!有你家吗?
据行业统计分析2013年在国际经济大环境不景气的前提下,低压电器行业仍同我国经济一样,实现稳中有进,平稳运行的态势。 在低压电器行业众多强劲对手中,谁家更具影响力?年产值无疑是衡量的重要标准之一!电老虎网现将低压电器行业产值排行按阶梯性汇总整理,展示如下: 产值10亿元以上企业(排名未按产值大小排序) 施耐德万高(天津)电气设备有限公司 厦门ABB低压电器设备有限公司
单相电流表如何接线
单相电流表YR-GFI用于高低压电气系统单相电流参数测量,电流表基于最新MCU微处理器技术和模块化结构,单相电流表具备高抗干扰性、高稳定性和高精度等特点。电流表支持开关量输入、继电器输出、RS485通讯和6种安装尺寸,可直接替代模拟指针电流表,更广泛的适用于各种控制系统(SCADA、DCS等)。单相电流表http://yunrun.com.cn/product/834.html单相电流表接线图
BH-0.66与LQG-0.66型区别?
请问BH-0.66电流互感器与LQG-0.66型电流互感器有什么区别?
多联机设计时需要注意什么?
多联机设计时需要注意什么?
开关柜资料共同分享
我也谈谈微机保护与配防跳断路器的配合问题(实用)
前些日子在网上、许多论坛里看到了不少的帖子,比如有《微机保护与断路器双重防跳引发的故障分析及解决措施》、《带双防跳的断路器控制回路分析》、《微机保护防跳和断路器机构防跳的比较与选用》、《消除带有防跳的断路器控制电路寄生回路的方法》等,关于对断路器防跳及微机保护两者之间配合的话题,但是我发现有些帖子中或多或少的存在一些漏洞,在实际使用中均存在缺陷。后来经过多次试验,最终得出结论:要想真正的实现双防跳功能或实现断路器防跳功能,微机保护内部线路设计必须调整及完善。以下文章主要阐述微机保护与断路器两者之间配合问题,不在细述其工作原理。
低压塑壳开关电子脱扣,可以把电子脱扣去掉当隔离开关用吗
低压塑壳开关电子脱扣,可以把电子脱扣整定模块去掉当隔离开关用吗?假如是400开关,去掉后是否还会跳闸脱扣?如果跳闸,跳闸值是脱扣整定值得最大值还是最小值。
变频器你必须知道的一切(选型、接线、设计)
常用电器元器件知识|变频器你必须知道的一切(选型、接线、设计)
GB16926-2009
免费阅读版
KYN28分解与装配视频
KYN28分解与装配视频
MNS总装图
对开关厂的朋友很有用
CAD扒图软件——CAD图文字直接扒到EXCEL
本帖最后由 离水的鱼2011 于 2015-6-24 15:36 编辑
大家谈谈你干成套这行的薪酬吧~~
我在成套厂做了不到一年。也想关注下同行的薪酬,感觉的好像薪酬不怎么高。
开关的额定电流是有功电流还是视在电流?
开关的额定电流是有功电流还是视在电流?
XGN-12总装图
XGN-12总装图
MNS抽屉柜内各抽屉二次回路取电源方式
MNS抽屉柜内各抽屉二次回路取电源方式MNS抽屈柜各抽屈的二次回路的电源直接取个自抽屉断路器(3极)的出线端,N通过各抽屈的二次辅助触头与N铜排连接。这种取二次回路电源有问题吗?-----------------------------------------------------------------------------------------------------不管二次回路的电源取抽屉断路器的进线还是出线侧,抽屉柜在试验位置时,主触头 分离的,二次回路都是没有电源,我看好多的设计院,资料书籍都是这么设计的,可是这个问题一到MNS抽屉柜就有问题了,这个问题是老外提出来的。
工厂供电--关于电加热器类型问题
关于电机热器类型问题,电加热器有380V和220V两种电压,具体区别在哪里?或者说用途区分?各自采用多少芯的电缆较好呢?
环网柜共箱式和单元组合式的区别!谢谢
有个工程想要在电缆线路的中间π接出一路给个配电站,现在想安装环网柜,一进三出,想咨询咨询成套的大人们,看资料有共箱式和单元组合式,它们有什么区别,各自的优缺点是什么?怎么选择?
防尘绝缘筒盖为什么必须去除?
断路器出厂时各电流等级均装有防尘绝缘筒盖,在实际使用中额定电流1250A 及以下等级运行时均可不必去除,额定电流1600A及以上等级运行时必须去除。为什么必须去除?请厂家专业设计给予回答。不胜感激。
膜片联轴器使用说明及安装注意事项
膜片联轴器使用说明及安装注意事项
急!高压柜是否有互投柜
来自不同10KV的变压器的断路器的下口是否可以并联使用?目的是为了从10KV开闭站.到箱变进只用一棵电缆.另:这种情况是否有什么高见,请献计献策!急盼
GB20840.4-2015组合式互感器标准
GB20840.4-2015组合式互感器国家标准