来自不同10KV的变压器的断路器的下口是否可以并联使用?目的是为了从10KV开闭站.到箱变进只用一棵电缆.另:这种情况是否有什么高见,请献计献策!急盼
来自不同10KV的变压器的断路器的下口是否可以并联使用?
目的是为了从10KV开闭站.到箱变进只用一棵电缆.
另:这种情况是否有什么高见,请献计献策!
急盼
2楼
可以,但是两个断路器之间必须设可靠的连锁,保证只能合一台;
回复
3楼
是用两个断路器和电气联锁搭接成的吗?没有像低压的那种整套的双电源吗
回复
4楼
是用两个断路器和电气联锁搭接成的,且需要两台柜,没有低压那种;
回复
5楼
如果可以用符合开关作为互投的话,可以用施耐德的SM6-NSM柜,是两进一出,两进线互锁互投,保证出线可靠供电!
回复
6楼
最好不用 不安全 不安全
回复
7楼
不是有高压快速切换装置吗?
回复
8楼
有这种微机;互为备自投装置;
回复
9楼
这样的装置不是很安全,需慎重
回复
10楼
微机综保备自投很安全,大量运用在奥运、机场等重点项目上。也可以用PLC实现,不过一般用在低压上。