急!高压柜是否有互投柜
zhangwang700420
2009年01月20日 07:26:02
只看楼主

来自不同10KV的变压器的断路器的下口是否可以并联使用?目的是为了从10KV开闭站.到箱变进只用一棵电缆.另:这种情况是否有什么高见,请献计献策!急盼

来自不同10KV的变压器的断路器的下口是否可以并联使用?
目的是为了从10KV开闭站.到箱变进只用一棵电缆.
另:这种情况是否有什么高见,请献计献策!
急盼
免费打赏
liconglin137
2009年02月07日 16:13:35
12楼
当然可以做了啊
我就做了N多套这样的柜子
需要图纸的可以提供,回复电子邮件地址
回复
白龙行天下
2009年02月11日 09:37:15
13楼
当然可以做了啊
我就做了N多套这样的柜子
需要图纸的可以提供,
回复
zxcvbnm191
2009年02月16日 08:23:46
14楼
是可以的。有这种开关装置。在切换时。要注意
回复
mhywl
2009年02月16日 11:17:15
15楼
可以用备投装置呀,这就解决了
回复
zyct
2009年02月16日 13:00:48
16楼
高压有备自投啊
双电源切换装置啊 可以用的
对于重要负荷不都是双电源或三电源进线嘛
回复
wxdchgs
2009年02月16日 13:21:12
17楼
双电源切换装置啊! 可以用的.
回复
dudaihui
2009年02月16日 14:15:01
18楼
低压很常见,但高压要慎重
回复
dbsweat
2009年02月17日 10:54:53
19楼
可以用备投装置呀,这就解决了
回复
内蒙古电力
2009年02月17日 15:53:47
20楼
国内常用的是两台断路器备自投,电气闭锁加机械闭锁的,典型断路器是VS1等。国外有一台断路器双电源机械自动投切。
回复
liaoxs999999
2009年02月17日 20:00:55
21楼
可以用继电互投,要不就两台柜子互控,现目前高压互投装置好象还没有到低压那水平
回复