新人求教:KYN28柜母线及出线铜排选择
来学习的小新
2016年11月22日 09:09:33
只看楼主

KYN28柜母线及出线铜排大小怎么选择,求高手指教下

KYN28柜母线及出线铜排大小怎么选择,求高手指教下
免费打赏
浪尽天涯
2016年11月22日 19:38:40
2楼
你选择电流A数,就可以铜排的规格了
回复
cmb178
2016年11月23日 09:55:23
3楼
参考图集,上面有计算实例
12SDX101-2 民用建筑电气设计计算及示例
回复
cmb178
2016年11月23日 09:57:01
4楼
接变压器的出线可以参考图集
08D800-3民用建筑电气设计与施工-变配电所 98页
回复
扎斯特奔雷
2016年11月23日 10:49:30
5楼
先统计出负荷,然后计算出电流,还要考虑4S热稳定电流,根据它选择铜排大小
回复
co1480317457412
2016年11月29日 08:52:39
6楼
我们单位成套一般进线柜1250-1600A时 ,选用80*6甚至100*6
630A的出线分支一般都是在60*6
回复
pgxsbst
2016年12月13日 16:00:06
7楼
主要根据电流选,需要考虑是否有套管等的降容,大电流选双排减小空间
回复
白工
2017年11月23日 09:40:14
8楼
问题太笼统,或者太大。
回复
daixianfu
2017年11月23日 16:50:13
9楼
可以去这里看看,解释的很清楚 bbs.xianjichina.com/forum/details_91178
回复

相关推荐

APP内打开