电气大神浅谈电气柜成套,实例图解!
co1476941673837
2016年12月07日 15:34:23
只看楼主

以我这些年的工作经验,电气成套也可以说是一门“遗憾的工作”,距今我也没做过十全十美满意的电气柜,每一次完工总有不少留待下次改进的地方,这也许就是我们不断进步的动力,但不管我们现在成套水平究竟如何,有一个原则我还是愿意与大家共享,那就是“实现功能第一位,可靠耐用第二位,利于维护第三位,便于加工第四位,美观整洁第五位”,前三点最重要,而后两点有时还需要做些妥协折衷,毕竟所有的一切还会受制于成本的因素。我也是基于这个原则做的点评,在这里按我的习惯我只说我觉得做得明显不足的地方,我不说的也不一定就是没有问题了,可能遗漏了,也可能不是那么的重要,当然最好是没问题。

以我这些年的工作经验,电气成套也可以说是一门“遗憾的工作”,距今我也没做过十全十美满意的电气柜,每一次完工总有不少留待下次改进的地方,这也许就是我们不断进步的动力,但不管我们现在成套水平究竟如何,有一个原则我还是愿意与大家共享,那就是“实现功能第一位,可靠耐用第二位,利于维护第三位,便于加工第四位,美观整洁第五位”,前三点最重要,而后两点有时还需要做些妥协折衷,毕竟所有的一切还会受制于成本的因素。我也是基于这个原则做的点评,在这里按我的习惯我只说我觉得做得明显不足的地方,我不说的也不一定就是没有问题了,可能遗漏了,也可能不是那么的重要,当然最好是没问题。
11.jpg
图一柜体成套存在的问题:
1、总进线设计不合理,不美观,不安全,留给进线开关的上下空间位置太局促,空开进出线相与相之间均没有安装隔片,电缆与端子之间存在较大的应力,建议使用铜排结构进线,空开加装门手柄操作。
131313布局不甚合理,强电把弱电包围在其中了,接地措施不佳,产生干扰是比较难解决的。
12.jpg

图二电气柜成套存在的问题
1、同图一10,11,12的问题,布线杂乱了些。
2、感觉整体线径偏小,尤其是接地线线径。
3、主进线空开没有设置辅助触点输入到CU,也没有由CU控制主接触器来控制驱动的主电源。
4.电机线及编码器线的屏蔽层未作重复接地处理。
电气柜成套实例参考(部分图片为网友提供)
1、电气柜主进线

13.jpg
2、母排结构
14.jpg
3、门手柄及小型分线配电结构
15.jpg
4、小型母排结构
16.jpg

11.jpg


12.jpg


13.jpg


14.jpg


15.jpg


16.jpg

atos1234
2016年12月12日 13:48:57
2楼
讲解的不错,谢谢楼主。
回复
nj1210
2016年12月13日 12:23:07
3楼
谢谢楼主,图文并茂
回复
co1477125173074
2016年12月14日 08:30:29
4楼
小手一抖,金币拿走
回复
hugoo001
2016年12月15日 10:37:58
5楼
不错不错,可以
回复
边军1001
2016年12月20日 08:19:53
6楼
不错不错,可以
回复
边军1001
2016年12月20日 08:20:15
7楼
不错不错,可以
回复
co1479893392867
2016年12月26日 09:19:12
8楼

讲解的不错,谢谢楼主。
回复
wangxf
2016年12月29日 17:00:26
9楼
不错,谢谢楼主分享!
回复
电气非专业
2017年01月10日 14:31:57
10楼
可以······················
回复
海之鸟
2017年01月25日 15:53:20
11楼
讲得挺好,赞一个。
回复

相关推荐

APP内打开