变配电室及电气竖井内接地干线敷设质量管控
性感的毛衣
2024年09月12日 10:56:55
只看楼主

4.16  变配电室及电气竖井内接地干线敷设 4.16.1  干线与接地装置连接 1  变压器室、高低开关室内的接地干线应有不少于2处与接地装置引出干线连接。 2  变电所接地干线上应设置不少于2个供临时接地用的接线柱或接地螺栓,接线柱或接地螺栓不准油漆。见图 4.16.1-1



4.16  变配电室及电气竖井内接地干线敷设

4.16.1  干线与接地装置连接

1  变压器室、高低开关室内的接地干线应有不少于2处与接地装置引出干线连接。
2  变电所接地干线上应设置不少于2个供临时接地用的接线柱或接地螺栓,接线柱或接地螺栓不准油漆。见图 4.16.1-1
 
图 4.16.1-1 变电所供临时用电的接地螺栓
3   室内接地干线敷设时,每个电气装置的接地应单独与接地干线连接,不得在一个接地线中串接几个需接地的电气装置 见图 4.16.1-2
图 4.16.1-2 多个电气装置与接地主干线连接
4  当利用金属构件、金属管道做接地线时,应在构件或管道与接地干线间焊接金属跨接线。
5  配电间隔和静止补偿装置的栅栏门及变配电室金属门铰链处的接地连接,应采用编织铜线。变配电室的避雷器应用最短的接地线与接地干线连接。见图4.16.1-3
图 4.16.1-3 变配电室金属门与接地扁钢采用编织铜线连接;变电所门设置挡鼠板

4.16.2 固定间距

明敷的室内接地干线支持件应固定可靠,支持件间距应均匀,水平直线部分0.5m ~1.5m;垂直直线部分1.5m~3m ,弯曲部分0.3m ~0.5m ;水平时距地高度宜在0.25 ~0.3m,离墙间距的间隙10~15mm。

4.16.3  穿墙保护管设置

接地干线在穿越墙壁、楼板和地坪处应加套钢管或其他坚固的保护套管,钢套管应与接地干线做电气连通,接地干线敷设完成后保护套管管口应封堵。

4.16.4  接地干线过变形缝处理

当接地干线跨越建筑物变形缝时,应作“Ω”型煨弯补偿处理。

4.16.5  接地干线防腐

接地干线接头处施焊后应防锈处理(红丹二遍,防锈漆二遍),如果接地干线埋地焊接处防锈漆二遍后再刷沥青进行防腐处理。

4.16.6  接地干线标识

接地线全长度或区间段及每个连接部位附近的表面,涂以 15mm~100mm 宽度相等的黄色和绿色相间的条纹标识。见图 4.16.6-1、图4.16-2
图 4.16.6-1 变电所接地标色 图 4.16.6-2 竖井接地主干线接地标色

4.16.7  质量通病

1  接地扁钢穿越墙壁、楼板和地坪没设套管
2  变电所明敷接地扁钢未刷黄、绿相间条纹
3  变电所接地干线上未设临时接地柱或临时接地柱刷油漆影响接地效果
4  配电间接地干线与母线槽支架或多根桥架接地线串接