(1)、电施预留、预埋 所有预埋的金属管、箱(盒)等必须有可靠的接地。均应焊接,应选择最外主筋,并使其连通,其焊接要求与引上主筋防雷接地的施工要求一致,同时与各引下线主筋用直径φ10镀锌圆钢进行连接。 认真熟悉电施设计施工图,找准部位,密切配合结构施工。搞好预埋管、箱(盒)、预留孔洞的施工配合工作。预埋电管在施工前应按要求对管道内壁进行除锈和防腐,在施工中,其管道的弯曲半径不应小于管道处径的10倍,钢管连接采用焊接。预埋钢管的砼保护层厚不小于20mm。施工完后应将管内穿好铁丝并用木塞将管口塞堵。考虑到开关、插座预埋成活率较低,因此在各开关插座盒位置预埋自制木盒,盒内用塑料泡沫填充,以保证工程施工质量。
(1)、电施预留、预埋
所有预埋的金属管、箱(盒)等必须有可靠的接地。地面插座盒预埋时将盒口留出砼面1.5-2cm,以便于后期施工时依靠地插座本身可调余量与地面找平。
(2)、明配管的安装
吊顶内配管一般采用吊架敷设,钢管采用螺纹连接,先放线定位安装好吊架,后将管子固定在吊架上,要求横平竖直。管内无毛刺及杂物,管口平整光滑与箱(盒)、桥架连接时,用锁紧紧螺母固定的管端螺纹宜外露锁紧螺母2-3扣。钢管接头及灯头盒等处均采用2.5平方毫米的多股铜芯导线和专用接地线卡进行可靠的接地。吊顶内灯头盒与灯具之间采用金属软管保护导线,金属软管两端均用塑料锁紧接头连接。
管子外皮用油柒做标志,照明系统明配管涂深红色,电力系统明配管涂浅红色。
(3)、桥架、安装
首先验收施工现场,开箱检查清点桥架及零配件。
放线定位,用铁制膨胀螺栓进行支架、托架的固定安装,同一直线段的支架、托架支撑面在同一水平面,电缆桥架水平敷设固定间距一般为1.5m,垂直敷设固定间距一般为2m。桥架安装应平直整齐,水平或垂直允许偏差为其长度的千分之二,且全长允许偏差为20mm。桥架连接处用2.5平方毫米多股铜芯线作为接地跨接线,桥架、外壳及支架可靠接地,保证全长电气通路。
(4)、导线敷设
穿线前,将管内的杂物清除干净,并穿好铁丝。导线经检验合格后即可进行管内穿插线,导线穿入钢管或PVC-U管时,管口处应装设护线套保护导线。
相线、零线、控制线、保护线用不同的固定颜色导线加以区分。同一交流回路的导线穿于同一钢管或PVC-U管内,导线在管内不得有接头和扭结,接头应设在拉线盒或箱内。导线敷设完后,分回路进行相间、相地、相零绝缘测试,同是作好记录。
(5)、电缆敷设
电缆敷设前列出详细电缆表,表中注明每个回路电缆的型号规格、长度、路径、起始设备名称。电缆敷设前对电缆进行外观检查,并用1KV摇表进行绝缘检测,同时作好记录。
电缆水平敷设是采用人力牵引;电缆沿桥架敷设时,均单层敷设,排列整齐,不得有交叉,拐弯处以最大截面允许弯曲半径为准,电缆弯曲两端均用电缆卡固定。
电缆敷设到位后挂上统一规格的标志牌,标志牌上均注明电缆编号、型号规格、路径。用1KV摇表对电缆重新进行检测,合格后方能进行电缆头的制作,电缆头制作好后即可与空气开关等器具进行连接,连接要牢固紧密。电缆通电前要进行绝缘检测,测量数值记录下来并作为技术资料。
(6)、配电箱、控制箱(柜)安装
暗装箱先对预留洞进行修整,修正后进行配电箱体安装,箱体固定就位后进行箱芯的安装,配电箱四周应无空隙,其面板周边应紧贴墙面,配电箱底边距地坪1.3米。墙上配装配电箱时,先划线定位,再用铁制膨胀螺栓将其固定在墙上,安装牢固可靠不歪斜。配电箱(柜)垂直偏差不应大于3mm,其箱体及箱盖均必须采用2.5平方毫米的多股铜芯线进行可靠的接地;配电箱(柜)内进出线排列整齐,零线和保护线分别在汇流排上连接,不得绞接,其回路名称标识齐全清晰。箱(柜)体外观保持良好,油漆无损伤,内部元器件齐全。
(7)、开关、插座、温控器、灯具安装
灯具安装先放线定位,确保单套灯具安装位置正确及成排灯具在同一直线上,中心偏差不应大于5mm,整齐美观。吸顶或吸壁安装的灯具应紧贴楼板或吊顶或墙壁,其灯具应横平竖直,不歪斜。
开关、插座、温控器安装先将盒内杂物清理干净,正确连接好导线即可安装就位,面板需紧贴墙面,平整、不歪斜,成排安装的同型号开关插座应整齐美观,高度差不应大于1mm,同一室内高度差不应大于5mm,开关边缘距门框的距离宜为15-20cm,开关距地坪1.3m;插座除卫生间距地坪1.5m外,其余均距地坪 0.3m。
通电对开关、插座、温控器、灯具进行试验,开关的通断设置应一致,且操作灵活,接触可靠;插座左零右火,上保护应无错接、漏接;温控器的季节转换开关及三连开关应设置正确且一致;灯具开启工作正常。
(8)、系统调试
首先用临时电按回路、按楼层逐个进行调节器调试,直至整个系统工作正常;再由低配电室逐级向下供电,直至所有的楼层、回路正常工作。
(9)、防雷接地系统
配合土建搞好综合接地体的施工,按设计图纸的要求,找准接地体连接钢筋和引下线的钢筋后进行焊接,焊接长度为基础内柱内主筋直径的6倍;并在作为引下线的柱内选二根直径≧16的主筋与接地网焊接作引下线,并用油漆作好标记,焊好后测量接地电阻,接地电阻值应小于4欧,同时作好记录。
根据图纸设计要求,做好所有预埋、预留接地母线等工作,圆钢焊接长度为钢筋直径的6倍,扁钢焊接长度为其宽度的2倍。
封顶后,屋顶女儿墙上安装明敷防雷网,先放线定位安装好支撑,每隔0.8m设一支撑。防雷网与该层防雷引下线可靠的焊接联通,焊接处补刷银粉漆。