发个现场事故图片,电容柜接触器下端接线错误至接触器烧毁
rmw80
rmw80 Lv.7
2010年11月19日 10:09:26
只看楼主

电容柜接触器下端接线错误至接触器烧毁,引以为戒。。。。。

电容柜接触器下端接线错误至接触器烧毁,引以为戒。。。。。

DSC00505.JPG


DSC00506.JPG


DSC00508.JPG


DSC00510.JPG


DSC00512.JPG


DSC00513.JPG


DSC00514.JPG


DSC00515.JPG


DSC00517.JPG


DSC00518.JPG

rmw80
2010年11月19日 10:14:12
2楼
能看出问题在哪里的给说说看:victory:
回复
cschlo
2010年11月19日 11:05:02
3楼
接触器到电容器的一次导线接触不良---发热---烧毁。图中看到有二次线接到这里,估计是信号灯的电源线,按标准设计应该是经过辅助接点而不应该接到一次。按配线工艺不允许二次线直接压在一次接线端。
回复
rmw80
2010年11月20日 10:04:12
4楼

生产过程中将放电灯的电源线接到主锄头,一次压到了放电灯电源线上面,烧毁。。。。。:victory:
回复
smart5216
2010年11月20日 12:35:10
5楼
欣赏 oOOOOOOOOOOOOOOOOO
回复
liuxianbo21
2010年11月20日 13:38:18
6楼
到现在还没有看明白是什么地方的问题
回复
hkq78516670
2010年11月20日 15:08:50
7楼
应该是接触不良烧毁的吧。
如果是接线错误也不会等运行那么长时间才烧。
不过这种一二次线接在一起的情况还是很常见的。
回复
rmw80
2010年11月20日 15:50:57
8楼

你看看画面接触不良引起的原因是什么。。。:victory:
回复
sbb2321
2010年11月20日 16:52:55
9楼
上螺丝固定一次线的时候,螺丝只压着2次线耳
导致1次线接触面减少

SO 发热 烧毁

把二次线耳头做大点
回复
hkq78516670
2010年11月20日 17:30:52
10楼
严重同意楼上的观点。
补充一下。应该也有未锁紧的因素。
回复
wangxf
2010年11月20日 22:17:10
11楼
赞同3楼的说法!主要还是一次线端子没有压紧,导致接触点过热引起的故障!
回复