电容柜接触器下端接线错误至接触器烧毁,引以为戒。。。。。
电容柜接触器下端接线错误至接触器烧毁,引以为戒。。。。。
2楼
能看出问题在哪里的给说说看:victory:
回复
3楼
接触器到电容器的一次导线接触不良---发热---烧毁。图中看到有二次线接到这里,估计是信号灯的电源线,按标准设计应该是经过辅助接点而不应该接到一次。按配线工艺不允许二次线直接压在一次接线端。
回复
4楼
生产过程中将放电灯的电源线接到主锄头,一次压到了放电灯电源线上面,烧毁。。。。。:victory:
回复
5楼
欣赏 oOOOOOOOOOOOOOOOOO
回复
6楼
到现在还没有看明白是什么地方的问题
回复
7楼
应该是接触不良烧毁的吧。
如果是接线错误也不会等运行那么长时间才烧。
不过这种一二次线接在一起的情况还是很常见的。
回复
8楼
你看看画面接触不良引起的原因是什么。。。:victory:
回复
9楼
上螺丝固定一次线的时候,螺丝只压着2次线耳
导致1次线接触面减少
SO 发热 烧毁
把二次线耳头做大点
回复
10楼
严重同意楼上的观点。
补充一下。应该也有未锁紧的因素。
回复
11楼
赞同3楼的说法!主要还是一次线端子没有压紧,导致接触点过热引起的故障!
回复