电容柜接触器下端接线错误至接触器烧毁,引以为戒。。。。。
电容柜接触器下端接线错误至接触器烧毁,引以为戒。。。。。
12楼
怎么会压在这里呢 肯定是接触不好
回复
13楼
这一看就是A相螺丝松动接触不良造成,、
二线接在这里是做为放电灯的,主要是接触器经常振动造成线路松动。也就是说隔一段时间要对螺丝进行紧故
回复
14楼
应该是没有拧紧导致烧毁的,我也遇到过。后来把二次线通过辅助就没有再出现这种现象了。哈哈哈!:victory:
回复
15楼
应该是螺丝未压紧,我们也是把放电指示灯的线放在接触器一次接线柱上,虽不符合规定,但也没有出线事故,把螺丝压好,看看指示灯线也压好了没有
回复
16楼
螺丝拧太紧(过力矩)或者是没有拧紧也一样会导致烧毁的。
元件的一次线都用红色,端头是带了相色圈,但为什么不用相色线进行区分黄、绿、红?
回复
17楼
接触不良 过热导致:lol
回复
18楼
这一看就是A相螺丝松动接触不良造成,、
二线接在这里是做为放电灯的,主要是接触器经常振动造成线路松动
回复
19楼
接触器到电容器的一次导线发热---烧毁。信号灯的电源线,按标准设计应该是经过辅助接点而不应该接到一次。现在一般只作投入指示不做放电灯,按配线工艺不允许二次线直接压在一次接线端。
回复
20楼
没看到热继电器,不需要热继电器保护吗?如有热继电器保护,跳开接触器,断开主回路,这类事故会少些!
回复
21楼
像这种接触不良引起的慢性发热,保护电路是很工作的.毕竟发热只是局部的.
回复