低压系统电容补偿柜容量的确定以及无功补偿容量计算表
妈妈咪呀q
2020年10月10日 14:40:42
只看楼主

收录于话题 电容柜(电容补偿柜 ) 作用:提高电网功率因数,节约电能,提高供电质量。工作原理:通过自动补偿控制器收集到负荷端的无功损耗(功率因数)情况,自动进行电容补偿的投切动作,从而达到减少无功损耗、提高功率因数的目的。 电力系统中的负载类型大部分属于感性负载,加上用电企业普遍广泛地使用电力电子设备,使电网功率因数较低。较低的功率因数降低了设备利用率,增加了供电投资,损害了电压质量,降低了设备使用寿命,大大增加了线路损耗。


电容柜(电容补偿柜 )

作用:提高电网功率因数,节约电能,提高供电质量。是否进行无功补偿与设备功率没有直接关系,若设备功率因数小于0.9则要进行补偿。目前无功补偿主要是在变电所低压侧集中补偿,就地补偿用得很少。
一般来说,民用建筑,不会有太多的功率因数低的大设备,一般在变压器低压侧集中补偿就可,对于电梯,一般配套控制箱内都有补偿措施。
无功功率补偿,简称无功补偿,在电力供电系统中起提高电网的功率因数的作用,降低供电变压器及输送线路的损耗,提高供电效率,改善供电环境。所以无功功率补偿装置在电力供电系统中处在一个不可缺少的非常重要的位置。


合理的选择补偿装置,可以做到最大限度的减少电网的损耗,使电网质量提高。反之,如选择或使用不当,可能造成供电系统,电压波动,谐波增大等诸多因素。


电容 柜无功 补偿容量计算表

低压系统电容补偿柜容量的确定:

按变压器有效负载容量计算所需总补偿量去安装,无功功率控制器会根据负载力率情况自动投、切电容器组的。

变压器效率一般为0.8,若功率因数从0.7提高到0.95时每KW需电容量为0.691千乏,如1台1250KVA变压器需要补偿总电容量:

1250×0.8×0.691=691(千乏)

0.691系数是这样计算出来的:以感性负载有功功率1KW、功率因数从0.7提高到0.95时所需电容补偿量:

有功功率:P=1KW视在功率(功率因数0.7时):S1=1/0.7≈1.429(KVA)

无功功率:Q1=根号(S1×S1-P×P)=根号(1.429×1.429-1×1)≈1.02(千乏)

功率因数0.95时的视在功率:

S2=1/0.95≈1.053(KVA)

无功功率:Q2=根号(S2×S2-P×P)=根号(1.053×1.053-1×1)≈0.329(千乏)

电容无功补偿量:Qc=Q1-Q2=1.02-0.329≈0.691(千乏)


免费打赏

相关推荐

APP内打开