【求助】低压无功补偿的容量选择如何计算
heipao0509
heipao0509 Lv.4
2011年07月21日 10:38:42
来自于继电保护
只看楼主

在低压配电的实际应用中,有很多需要做无功补偿,求助怎么计算补偿容量?

在低压配电的实际应用中,有很多需要做无功补偿,求助怎么计算补偿容量?
免费打赏
peopleynzdl
2011年07月21日 14:08:44
2楼
按总变压器容量的50%计算无功容量,多的让他轮休。这样用得长久些
回复
qian68747
2011年07月21日 20:43:40
3楼
一般是变压器的40%。
回复
afanti1988
2011年07月23日 07:35:43
4楼
真是众说纷坛啊~~
回复
li168tao
2011年07月23日 18:47:55
5楼
无功补偿容量大小一般按变压器容量的30%~40%选择,你也可以根据计算负荷的情况根据公式来计算,具体公式Q=Pjs(tan(acos(a)-tan((acos(b))),其中a为补偿前的功率因数角,b为补偿后的功率因数角。
回复
xjhdfzj
2011年07月25日 14:19:55
6楼
一般根据经验公式,即按变压器容量的40%就可以了.
回复
liweijidian
2011年07月25日 17:03:30
7楼
现在使用的感应负载比较多,选50%容量配比较合适
回复
lptkz
2011年07月26日 09:31:36
8楼
初设时,可以按变压器容量的50%来考虑。
做施工图是,就需要按实际负荷配置情况来计算了。
回复
wuchiqun
2011年07月28日 19:57:19
9楼

电气设备要合理选用,堵截“大马拉小车”充分利用自然功率因数,无功补偿是自然功率因数达不到要求时采用人工方法技术手段提高功率因数,人工方法目前用移相电力电容器补偿较为合理,补偿有三种方法;1是集中、2是分散、3是随机。集中补偿时可按变压器容量的35%-50%分为6-20回路自动补偿,分散按负荷35%进行补偿,随机按电动机励磁电流的90%进行选择。基本上可满足就地补偿要求。
回复

相关推荐

APP内打开