请教:三相电机的补偿容量如何计算
zyhidw
zyhidw Lv.4
2011年02月16日 14:11:33
只看楼主

水泵机组配套电动机额定运行时的功率因数为0.83,为提高供电质量,考虑运行的灵活性,设计采用分散补偿的补偿方式进行无功补偿,每台电机的无功补偿的量是多少? (自己算的结果和别人算的不一样,又没法问,请教大家)电机参数:单机功率kW:220KW/轴功率kW:轴功率kW:181.6/功率因数:0.83

水泵机组配套电动机额定运行时的功率因数为0.83,为提高供电质量,考虑运行的灵活性,设计采用分散补偿的补偿方式进行无功补偿,每台电机的无功补偿的量是多少? (自己算的结果和别人算的不一样,又没法问,请教大家)
电机参数:单机功率kW:220KW/轴功率kW:轴功率kW:181.6/功率因数:0.83
shuangxi1123
2011年02月16日 17:33:03
2楼
这是我们常用的计算电机的方法,对着你的算法看看有什么区别,我们做无功补偿一般就是按这个来计算的。
按目标功率因数法计算(目标功率因数取为0.95)
根据国家标准GB12497-1995《三相异步电动机经济运行》,在该标准中“6.4.1电动机无功功率补偿的计算”已给出公式,如下:
Qc=P1(tgQ1-tgQ2)该公式可转换为:Qc
式中:Qc --------补偿容量,kvar;
P1---------电动机的输入功率,kW;
cos -----电动机补偿前的功率因数;
cos 1----电动机补偿后目标功率因数;

式中: ----电动机额定输出功率,kW
-----电动机负载率
-----电动机效率

按空载电流法计算
Qc =√3×Uc×Io×Kf (公式2)
式中:Qc ----补偿容量,kvar;
Uc-----额定电压,kV;
Io-----电动机空载电流,A;
Kf----补偿系数,推荐为0.9;
其中Io按下述公式计算:
Io=2×In×(1- cos )
Pn=√3×Un×In×cos ×η

[ 本帖最后由 shuangxi1123 于 2011-2-16 17:36 编辑 ]
回复
zyhidw
2011年02月17日 09:01:09
3楼
谢谢您的热心回答!!谢谢
回复
白工
2011年02月17日 10:25:36
4楼
如果是就地补偿,应该按0.9倍的空载电流*电压。
回复

相关推荐

APP内打开