yellowice99138
2008年06月13日 10:31:01
只看楼主

根据负荷计算,已知Pc、补偿前Qc、计算视在功率Sc、补偿前功率因数cos0,现欲将功率因数提高到0.9,根据计算得功率因数提高到0.9后的Qc ’、Sc’,根据Sc’选定变压器容量为S,根据经验选择电容补偿柜的补偿容量为1/3的变压器容量(即1/3S),这和根据Q=Qc-Qc ’=Pc(tan0-tan0’)计算的补偿容量意义是否一样。在选择电容器投切组数n时,是根据1/3的变压器容量(即1/3S)除以每组电容器kvar数,还是用计算的(Q=Qc-Qc’)除以每组电容器kvar数?

根据负荷计算,已知Pc、补偿前Qc、计算视在功率Sc、补偿前功率因数cos0,
现欲将功率因数提高到0.9,根据计算得功率因数提高到0.9后的Qc ’、Sc’,根据Sc’选定变压器容量为S,
根据经验选择电容补偿柜的补偿容量为1/3的变压器容量(即1/3S),这和根据Q=Qc-Qc ’=Pc(tan0-tan0’)计算的补偿容量意义是否一样。
在选择电容器投切组数n时,是根据1/3的变压器容量(即1/3S)除以每组电容器kvar数,还是用计算的(Q=Qc-Qc’)除以每组电容器kvar数?
通常在设计图纸上标出的电容补偿kvar数是指1/3的变压器容量(即1/3S),还是指计算的(Q=Qc-Qc’)?
另外在图纸中我还看到电容器柜里面的补偿容量写成共补和分补,请教这共补和分补容量如何确定
附电容器柜设计图片一张,
求前辈,高手不吝赐教、解答!
鄙人QQ:23930255

1213325295004.jpg

免费打赏
wym77218
2008年06月13日 12:07:14
2楼

如果有确切的数据还是根据数据计算准确些,经验的东西不能含盖全部情况,因为每个变压器的负载都是不一样的,请问你的变压器带什么负荷?
投切组数为你计算的容量除以每组的容量,但一般不要超过12组,容量大可以做主附柜.如果使用分补方案电容器组数分配就要看控制器的技术要求了.
如果变压器所带负荷的不平衡度不超过限值根本用不着使用分相补偿,如果所带单相负载太多且不平衡,才可以考虑.分补的大小要看不平衡度来决定.