【讨论】高压电容器补偿容量的计算?
永无止境
永无止境 Lv.12
2011年04月22日 09:54:22
只看楼主

对于10KV侧高压电容补偿,补偿容量详细该怎么计算呢? 怎样确定补偿前的功率因素等等这些数据怎么计算? 不要书本的公式,这能找到,最好是有实际的例子。[ 本帖最后由 dqsjswh 于 2011-4-25 12:17 编辑 ]

对于10KV侧高压电容补偿,补偿容量详细该怎么计算呢?
怎样确定补偿前的功率因素等等这些数据怎么计算?
不要书本的公式,这能找到,最好是有实际的例子。

[ 本帖最后由 dqsjswh 于 2011-4-25 12:17 编辑 ]
永无止境
2011年04月25日 11:07:02
2楼
没人回答?
各位高手上来解释下
回复
永无止境
2011年04月25日 12:13:50
3楼
以下是个人找的资料:
在10KV侧高压补偿的主要是 变压器和高压电机
对于变压器高压补偿容量一般为变压器容量的20%考虑
对于高压电机那么就按一般的电机无功补偿即可。
回复
永无止境
2011年04月25日 12:15:29
4楼
以下为实例:

总量为6台280KW的电动机需要补偿电容量和2台1250KVA变压器需要补偿电容量。

单台280KW的电动机需要补偿电容量约为110Kvar,计算过程见:

SL电动机是鼠笼转子型立式三相异步电动机,根据网上查得参数:
JSL-15-10-280KW电机的效率约为91%,功率因数约为0.81,若要在额定状态下,将其功率因数提高到0.95,则需要补偿电容器容量为:
补偿前:COSφ1=0.81,φ1=0.6266,tgφ1=0.724
补偿后:COSφ2=0.95,φ2=0.3176,tgφ2=0.329
Qc=Pe*(tgφ1-tgφ2)=280*(0.724-0.329)=110.6(Kvar)
取整,约需要补偿120Kvar的电容器
,则6台280KW的电动机需要补偿电容量为6*110Kvar=660Kvar。

变压器的负荷及无功消耗也可以计算,太费时间了,我这里以20%估算,故
单台1250KVA变压器需要补偿电容量为1250*20%=250Kvar,2台1250KVA变压器需要补偿电容量500Kvar。

因而应补偿总量为:660Kvar+500Kvar=1160Kvar,取整,应补偿1200Kvar的电容器
回复
一天涯浪子一
2011年04月25日 15:30:20
5楼



管理员对于电动机补偿的计算,我表示认同。

“对于变压器高压补偿容量一般为变压器容量的20%考虑”,不知道管理员有何依据?


请管理员多指教,谢谢!
回复
永无止境
2011年04月26日 10:04:57
6楼


变压器的无功补偿的计算,是根据负载的大小以及负载的性质来决定的。
但是往往一般负荷无法确定的变压器,无功补偿的就按近似值来确定,有30%~40%的。有20%~%30的,没有一个准确的值。
所以在这里我就按中间的一个值来确定就是20%.
回复
tianyugaosen
2011年08月19日 17:03:11
7楼


也就是说当两台变压器的低压侧需要补偿的无功是两个方面吗?一个是电机的就地补偿,另一个就是变压器的无功补偿??
如果只有电机的无功补偿不也就满足了要求吗?
不太明白为什么还要加变压器的无功补偿?
回复
wuchiqun
2011年08月21日 07:18:45
8楼

我认为:无功补偿就以上实例而言:一是电动机建立及维持旋转磁场、二是变压器建立及维持交变磁场所消耗的无功功率。电动机已经补偿了,那变压器再补偿就可能过补偿了,变压器应该补偿其空载消耗的无功功率+负荷侧少许的线路电抗损耗就可以了。不知道对否请师傅们指正!

[ 本帖最后由 wuchiqun 于 2011-8-21 11:42 编辑 ]
回复
doubleheart
2011年08月21日 10:49:18
9楼
学习中!!
回复
忙里
2012年04月24日 20:59:33
10楼
版主:想问个问题,这6台电动机与两台变压器不可能同时运行,这1200Kvar电容是做成一组电容还是分成几组向低压一样投切。请说说如何根据电机数量达到灵活补偿的要求?
回复
xjxdhe1978
2012年04月25日 17:53:59
11楼
今年西北电监会要求变压器的补偿量不低于变压器容量的30%,上个星期才开的会
回复

相关推荐

APP内打开