低压配电系统中,进线柜计算电流和补偿容量有关系吗?
hongjian001
2006年04月30日 11:09:17
只看楼主

请教:带电容补偿柜的低压配电系统中,进线柜计算电流和补偿容量有关系吗?是否按照:Ij=[(Pe×Kx)÷1.732×0.38]÷cosφ计算,与电容补偿无关啊?

请教:带电容补偿柜的低压配电系统中,进线柜计算电流和补偿容量有关系吗?
是否按照:Ij=[(Pe×Kx)÷1.732×0.38]÷cosφ计算,与电容补偿无关啊?
免费打赏
mrlqt
2006年05月16日 01:13:44
2楼
有关系呀
在选线径时不加补偿的要比加补偿的大很多
回复
chenke4681
2006年05月16日 11:12:06
3楼
没关系的,无功电流都是补偿在总开关以下,直接流向用电设备的,总开关的电流是Ij=[(Pe×Kx)÷1.732×0.38]÷cosφ,这个只是和用电设备的功率因数有关
回复
tcchezhong
2006年05月16日 15:37:29
4楼
补偿后,COS变大啦!/0.8和/0.9 结果能一样吗?
回复
chenke4681
2006年05月17日 08:28:46
5楼
但这个和总开关的电流没有关系,总开关的电流就是Ij=[(Pe×Kx)÷1.732×0.38]÷cosφ,一点都没有变化
回复
hmshzh
2006年05月17日 10:18:10
6楼
3楼说的不对吧
回复
halibotede
2006年05月17日 13:52:16
7楼
我认为补偿的容量跟变压器的容量有关,一般是变压器容量的三分之一到四分之一,而进线柜的电流是根据变压器的满负荷运转计算出来的,所以说也应该和进线柜电流有一定的关系,不过一般不这么说而已
回复
chenke4681
2006年05月17日 15:49:22
8楼
和进线总开关没有关系
回复
crazyboy
2006年05月17日 17:36:51
9楼
你不补偿,你的功率因数哪有0.9,你计算的时候还用0.9?哪可能啊!这不就是关系嘛!电容补偿减低无功功率,电流自然小了。
回复
hys_nc
2006年05月17日 20:13:32
10楼


补偿以后,计算电流应该采用补偿后的功率因数进行计算!
回复
chenke4681
2006年05月18日 08:45:12
11楼
电容补偿减低无功功率,电流自然小了。
这句话,明显有错误
电容补偿减低无功功率,无功电流自然小了,但有功利用率提高了,有功电流增加,所以流过总开关的应该不变
回复