请教:带电容补偿柜的低压配电系统中,进线柜计算电流和补偿容量有关系吗?是否按照:Ij=[(Pe×Kx)÷1.732×0.38]÷cosφ计算,与电容补偿无关啊?
请教:带电容补偿柜的低压配电系统中,进线柜计算电流和补偿容量有关系吗?
是否按照:Ij=[(Pe×Kx)÷1.732×0.38]÷cosφ计算,与电容补偿无关啊?
2楼
有关系呀
在选线径时不加补偿的要比加补偿的大很多
回复
3楼
没关系的,无功电流都是补偿在总开关以下,直接流向用电设备的,总开关的电流是Ij=[(Pe×Kx)÷1.732×0.38]÷cosφ,这个只是和用电设备的功率因数有关
回复
4楼
补偿后,COS变大啦!/0.8和/0.9 结果能一样吗?
回复
5楼
但这个和总开关的电流没有关系,总开关的电流就是Ij=[(Pe×Kx)÷1.732×0.38]÷cosφ,一点都没有变化
回复
6楼
3楼说的不对吧
回复
7楼
我认为补偿的容量跟变压器的容量有关,一般是变压器容量的三分之一到四分之一,而进线柜的电流是根据变压器的满负荷运转计算出来的,所以说也应该和进线柜电流有一定的关系,不过一般不这么说而已
回复
8楼
和进线总开关没有关系
回复
9楼
你不补偿,你的功率因数哪有0.9,你计算的时候还用0.9?哪可能啊!这不就是关系嘛!电容补偿减低无功功率,电流自然小了。
回复
10楼
补偿以后,计算电流应该采用补偿后的功率因数进行计算!
回复
11楼
电容补偿减低无功功率,电流自然小了。
这句话,明显有错误
电容补偿减低无功功率,无功电流自然小了,但有功利用率提高了,有功电流增加,所以流过总开关的应该不变
回复