电容补偿柜怎么接线电容补偿柜二次电路安装接线注意事项
阿狸粑粑与企鹅
2020年09月15日 13:55:36
只看楼主

电容补偿柜安装接线按照先左后右、从上到下、由里到外、先难后易的接线原则进行接线。先接无功功率表、电流表、电压表;然后接自动补偿仪、万能转换开关;完成以后进行捆扎线保持横平竖直转角为90°。端子排接线要留出一段线,每只端子上接线螺钉最多接两根导线。然后接线电流 互感器 、交流 接触器 、 热继电器 。  电容补偿柜二次电路的安装工艺 ①使用工具:剥线钳、剪刀、螺钉旋具、压接钳、适用套筒扳手、尖口钳、弯线钳、搭灯、活络扳手、



电容补偿柜安装接线按照先左后右、从上到下、由里到外、先难后易的接线原则进行接线。先接无功功率表、电流表、电压表;然后接自动补偿仪、万能转换开关;完成以后进行捆扎线保持横平竖直转角为90°。端子排接线要留出一段线,每只端子上接线螺钉最多接两根导线。然后接线电流 互感器 、交流 接触器 热继电器 。 


电容补偿柜二次电路的安装工艺


①使用工具:剥线钳、剪刀、螺钉旋具、压接钳、适用套筒扳手、尖口钳、弯线钳、搭灯、活络扳手、 电工 刀。


②根据图样,安装二次系统的继电器、仪表、信号灯、端子排等电器元件及其附件。


③按布置图粘贴元件标号,标号一般粘贴在该元件正中上部的金属构架上,个别情况元件上方不能粘贴标号时,可就近选择适当位置粘贴。


④根据图样确定配线途径。按配线途径量线,正确落料(一般放长300~500mm),且两端做好标记或套上线号,即按配线途径进行敷设。


⑤导线的敷设应做到横平竖直,层次美观清晰,用扎带捆扎或用绕带绕扎。可将二次线敷设在专为配线用的塑料行线槽内,此时只需将导线整理清楚而无须捆扎。


补偿控制器额定电压为220V时的接线:


电容补偿器是补偿你的无功的,用于提高功率因数,这样才能提高用电效率,因为供电局收费的都是有功功率,对于无功功率,只有一个力调措施,也就是说如果你功率因数低,供电局会罚你款,相反,如果你功因达到0.9甚至更高,供电局会有相应的奖励。


企业买单的就是买补偿设备的钱。以后的情况就看你实际的功率因数了。一般来说低压都是用控制器控制自动补偿,你可以看看你们补偿柜是不是有装控制器。电流降低的好处很明显啊。
1,首先由于电流降低,那么线路的损耗就减小了。


2,变压器也相应减小了使用量,这样就提高了变压器的使用裕度。


3,电流减小,相对应的电压水平有所提高,提高电网质量。


免费打赏
德润电器
2020年10月07日 14:56:01
2楼

讲解的不错,如果能把内部构造详细讲解就更好了。

回复

相关推荐

APP内打开