10KV高压电流互感器能有多个变比吗
lzzh31
lzzh31 Lv.7
2016年12月15日 16:30:29
只看楼主

今天看一个设计院图纸, 电流互感器LZZBJ9-10 10P10/0.5 40-50-75/5 为什么变比不是固定的。(这是10KV箱变进线柜,后面有几个环网出线)

今天看一个设计院图纸, 电流互感器LZZBJ9-10 10P10/0.5 40-50-75/5
为什么变比不是固定的。(这是10KV箱变进线柜,后面有几个环网出线)
免费打赏
yryrr
2016年12月15日 17:41:47
2楼
是的,二次侧可以有多个变比.大多时候为了增容改造时候选用,或者负荷容量不确定或者变化,省去从新更换材料成本和缩短更换时间.

秋风落叶11111

那是不是其它变比的二次接头得短起来才行啊?

回复
lzzh31
2016年12月16日 09:45:50
3楼
yryrr 发表于 2016-12-15 17:41 是的,二次侧可以有多个变比.大多时候为了增容改造时候选用,或者负荷容量不确定或者变化,省去从新更换材料成 …那这个互感器是不是体积就变大了,正常10KV柜就装不下了 是不是还需要特殊定制啊
回复
wanghongxia1983
2017年02月03日 14:34:48
5楼
可以有多个变比。
回复
白工
2017年02月26日 08:41:08
6楼
保护用的互感器40-75之间,设计院用多变比没有意义。