10kV电流互感器、电压互感器,低压计量互感器都要求有容量选择,这里是根据什么来计算的出来滴?好心滴人指教一下吧!!!
10kV电流互感器、电压互感器,低压计量互感器都要求有容量选择,这里是根据什么来计算的出来滴?好心滴人指教一下吧!!!
2楼
高压电压互感器肯定是10千伏的 电流互感器按照变压器高点电流的1.2到1.5倍都行 低压计量互感器按照变压器低压侧电流大于或者接近值选着互感器
回复
3楼
互感器的容量跟二次负荷有关、包括导线电阻、接触电阻、表计电阻。二次负荷应该在20%-100%负荷直接。