关于35kV开关柜柜内潮湿问题,请大家指点迷津
北极冷亦
2017年10月18日 16:44:49
只看楼主

前段时间遇到个售后问题,在风电场运行的35kV开关柜,柜内的话加的有除湿装置(加热器),柜内湿气严重,拆下来的电流互感器甚至出现了放电电击绝缘部分的痕迹,但是经检测配电室内空气湿度良好,就是柜内湿气大,百思不得其解,望各路大神多多指教。

前段时间遇到个售后问题,在风电场运行的35kV开关柜, 柜内的话加的有除湿装置(加热器), 柜内湿气严重,拆下来的电流互感器甚至出现了放电电击绝缘部分的痕迹,但是经检测配电室内空气湿度良好,就是柜内湿气大,百思不得其解,望各路大神多多指教。
北极冷亦
2017年10月18日 16:46:15
2楼
自己顶一下!
回复
cmb178
2017年10月18日 21:03:30
3楼
湿度控制器是不是有问题?
回复
北极冷亦
2017年10月19日 10:36:35
4楼
当时现场的人没有检查这块,可能有这个原因,但是湿气较大,触头盒表面有类似露珠,怕不止是这方面的问题
回复
北极冷亦
2017年10月19日 10:37:54
5楼
不好意思开始说错了,不是电流互感器是触头盒有放电痕迹:
回复
lxm0765
2017年10月23日 15:51:00
6楼
温湿度控制器有没选错?有升温型和降温型的。
回复
lxm0765
2017年10月23日 15:51:27
7楼
有加热器,要看看有没正常工作。
回复
jianghe1508
2017年10月24日 12:54:40
8楼
有没有检查电缆沟,有可能电缆沟防水没有处理好。
回复
huashi1993
2017年10月26日 00:42:31
9楼
电缆沟里有潮湿吧。或者时湿度控制器质量不行。
回复
电工刀
2017年10月28日 16:06:51
10楼
我也经历过类似事故,处理起来都是泪,具体问题要现场分析。
问题:柜内湿气严重应该是问题根源,对症下药。其他问题:柜内空气距离是否够?铜排加工走向是否合理?电缆沟防水处理怎样?柜内加热器功率如何?空气湿度怎样?配电柜管理,等等,是一个综合治理过程。放电以后,只有把绝缘件换了吧,时间久了,事故会进一步延伸。
回复
杨笑容君
2017年10月30日 10:41:24
11楼
凝露原因很多,南方问题较严重。加热器配合空调、除湿器等设备一起,除凝露较好用。