老柜装新车,设备脱胎换骨的改变——记一次现场改造
dylan3940
dylan3940 Lv.15
2014年05月08日 15:05:52
只看楼主

各位网友,大家好!应米兰邀请,跟大家分享一下前段时间我做的一个改造项目。项目的情况的是这样的,我们公司的一个煤矿大客户,需要将2个老站的35kV开关柜内的少油断路器手车全部更换为真空断路器手车。两个站的柜子都是90年~95年间产的GBC-40.5和JYN1-40.5开关柜,已经非常年迈了。因为这两个站所带的负载是矿井主风扇,不允许长期停电,一旦停电,在短短十几分钟内积聚的瓦斯浓度就可以达到爆炸的警戒线。所以用户一直没有更换新的开关柜,而只能在原柜尽量不动的情况下以最快速度更换断路器,然后马上投入运行。我们在这十几天的改造过程中都是早上停电,改2~4台柜,然后再送电,不能停电过夜。工作非常的紧张。

各位网友,大家好!
应米兰邀请,跟大家分享一下前段时间我做的一个改造项目。
很多人对GBC-40.5和JYN1-40.5柜不了解,其实很简单,都是老开关柜,用角钢槽钢焊接而成,外形巨大,如不太明白可以在网上搜一些资料。
下面就给大家详细介绍一下过程。
在项目开始前,我们就联系用户去现场考察。拉出备用柜,测量一些必要的尺寸,因为主母线是带电的,所以柜内很多地方是无法测量,只能估计个数值留到现场处理。
IMG_0622.JPG
GBC-40.5柜手车室照片,导轨两内侧是和手车配合的推进机构板,手车接地排在此板外侧,柜中黄色的是绝缘板,此柜的试验位置是将手车拉出柜外的位置。

IMG_0624.JPG
只有绝缘板,没有触头盒,静触头是母排做的,直接安装在绝缘子或互感器上

IMG_0636.JPG
老式的少油断路器手车,这次改造就是要把它换掉。

IMG_0648.JPG
这是JYN1-40.5的,与GBC不同,它的手车接地排在底板中部

IMG_0668.JPG
手车与柜子合影

我们测量了很多必要尺寸,如手车室高度和宽度,导轨宽度的间距,手车骨架前端距离手车面板距离,面板到鸭嘴触头距离,极间距相间距,手车室深度等等等等。

接下来就该模拟和设计非标断路器和改造所需的一些物料。

IMG_0622.JPG


IMG_0624.JPG


IMG_0636.JPG


IMG_0648.JPG


IMG_0668.JPG

dylan3940
2014年05月08日 15:23:43
2楼
根据测量的尺寸,将手车室和所需断路器某些尺寸按1:1画到CAD文件里,然后将标准断路器手车与要求做比对,列出需要改为非标的项目,再逐条论证和设计。经过分析,如果用ZN85-40.5手车进行非标改进,无法实现,遂改为用中置式35kV手车作为基础进行改进。
qqqqqqq.jpg
根据模拟,非标设计了上下触臂,触头,下触臂增加一组绝缘子支撑,修改推进机构,将摇进摇出行程缩小。更改断路器操作机构的相间距,加大断路器面板,降低落地式车架的位置,提高底部手车式接地触头位置,修改轮子的厚度和轮距,验证手车重心位置等等。将断路器的二次插头插座改为插座在断路器上,插头在柜子上,但插针在断路器上,大家可以想想为什么这么改。验证无误后就下发订购非标断路器手车。

接下来准备现场改造用的物料。
wwwwwww.jpg
根据试验位置和工作位置的模拟,根据断路器推进机构的图纸,设计需要安装在柜体上的机构定位盒。

ssssss.jpg
设计增加的角钢、槽钢和住接地排。

准备其他一些改造物料,如导线、端子排、导轨条、螺栓螺母垫片、自喷漆等等,再准备所需工具和劳保用品。
然后就该去找车间主任点兵选将了,最终定下连我一共四个人。开会布置任务。
接到用户的停电通知后,装车装人出发。nainai的,在下了高速后还被交警拦住罚了一百,原因是客车拉货。。。⊙﹏⊙b汗
回复
dylan3940
2014年05月08日 15:35:23
3楼
现场改造开始,停电,挂地线,拉警戒线,开动工大会,然后开工,时间紧张,必须抓紧。
IMAG0090.jpg IMAG0089.jpg
现场拆下来的老式插头座。

IMAG0095.jpg
挂地线

IMAG0088.jpg
打磨抛光老原柜接地排,因原来少油断路器漏油,接地排全是油污,导电不良。JYN1柜安装定位盒,定位盒位置正好和铰链干涉,只好割了一个角。

IMAG0097.jpg
GBC柜不存在干涉的问题,直接打孔安装,

IMAG0098.jpg
GBC柜内没有主接地排,增加焊接槽钢安装新接地排。

IMAG0092.jpg
用户的一位老电工在剪除导线的时候没有断电,一下把钳子烧个缺口,幸好人没事。

最后做试验,验收通过后送电。过了十来天这样的生活,终于结束回家。
最后附一张本人囧照,现场实在灰尘太多,不得不戴口罩。
IMAG0099.jpg

希望本帖对大家有所帮助,谢谢~!
PS:米兰给加个精华呗:P
回复
xinye10
2014年05月08日 16:11:42
4楼
化腐朽为神奇,致敬!以后就是你的脑残粉了。
:lol
另:下午脑补了下老兄之前的帖子,发现设计院出的图,大部分问题是套图严重,没弄清楚图例的具体含义,仅仅示意了接线逻辑(一次部分),导致成套的专业人员误以为设计搞了个非标柜。
得空,关于这个給大伙开个课,多说两句呗。
回复
菜鸟1414
2014年05月08日 16:30:57
5楼
新手学习~~~~
回复
安装菜鸟
2014年05月08日 16:37:14
6楼
化腐朽为神奇,致敬!
回复
malirong6677
2014年05月08日 16:42:53
7楼
你很牛呀,,,学习了,
回复
jianzhudianqic
2014年05月08日 18:52:40
8楼
路过学习了!!!
回复
longhuilyh
2014年05月08日 21:10:13
9楼
佩服一个!
回复
yanglong12
2014年05月08日 21:49:14
10楼
路过学习了!!!
回复
hexinghx
2014年05月08日 21:57:50
11楼
老柜装新车,设备脱胎换骨的改变!!!