<求解>kyn28-12里面什么柜型需要后门电磁锁
gaoyongdian
2012年07月03日 11:19:49
只看楼主

kyn28-12里面好多种柜型,什么进线出线,计量,pt,什么柜型是需要电磁锁的?

kyn28-12里面好多种柜型,什么进线出线,计量,pt,什么柜型是需要电磁锁的?
免费打赏
lanbozhou
2012年07月03日 21:21:56
2楼
一般进线柜前后门需要加装电磁锁,如电缆室前后隔开,只需要安装后门的电磁锁,防止勿入带电隔室;
馈线柜一般都安装有接地开关,接地开关的操作轴会与前后门有连锁,同样也是防止勿入带电隔室;
PT柜如果PT是采用手车式的那么电缆室内实际上是没有可以能接触到的带电体,这样前后门就不用安装,反之则需要安装;
手车式进线计量柜有电缆下进,如电缆室前后隔开,只需要安装后门的电磁锁;
母联、隔离柜电缆室安装有连接排,一般前后会用安装板隔开,那么只需要后门安装电磁锁;
希望你能认真体会我说的这些
回复
chjs001
2012年07月04日 17:35:34
3楼
五防里面的一防就是防止误入带电间隔,二楼解答的很详细啊
回复
garryzhu87
2012年07月05日 08:56:33
4楼
基本上没有接地刀后门联锁的,都要装电磁锁。
回复
donghai594558784
2012年07月05日 21:28:26
5楼
一般是在PT柜、PT计量柜、隔离手车柜的前后柜门上加装电磁锁。目的是防止误入带电间隔!二楼回复的相当详细
回复
zjzj2710990
2012年07月09日 15:06:55
6楼
后门是门的基本都要锁,除非是封板。
回复
kgg100001
2012年10月15日 17:46:55
7楼
回复
zhs6189
2012年11月23日 09:06:27
8楼
如果没有控制电源,如何做到五防?
回复
myqchf
2013年04月12日 14:54:35
9楼
二楼解答的很详细啊,高手
回复
tiana365
2013年04月17日 15:13:43
10楼
zhs6189 发表于 2012-11-23 09:06 如果没有控制电源,如何做到五防?是啊,你这个问题问的对。如果电磁锁的电源是来自交流屏,那么有电也是交流屏的电源啊,这样电磁锁起到作用。但是和高压柜的电源没有关系啊,怎么办?
回复
小林电气
2013年05月03日 16:55:02
11楼
开关柜内没有安装接地刀的柜子,后门需加装电磁锁
回复