kyn28-12里面好多种柜型,什么进线出线,计量,pt,什么柜型是需要电磁锁的?
kyn28-12里面好多种柜型,什么进线出线,计量,pt,什么柜型是需要电磁锁的?
12楼
要是开门就能容易接触带电部分的话,就应该加电磁锁的
回复
13楼
是啊,你这个问题问的对。如果电磁锁的电源是来自交流屏,那么有电也是交流屏的电源啊,这样电磁锁起到作用。但是和高压柜的电源没有关系啊,怎么办?直流电源
回复
14楼
只要电缆室内有带电体,本柜不带接地刀都要装电磁锁
回复
15楼
二楼解答的很详细啊,高手
回复
16楼
爱德利只知道一般进线柜前后门需要加装电磁锁。
回复
17楼
所有中置柜,只要打开门,能看到有一次回路带电体(如铜排和电缆)此门必须装电磁锁或机械互锁机构,保证在带电的情况下,无法打开此门。
回复
18楼
tiana365 发表于 2013-4-17 15:13 是啊,你这个问题问的对。如果电磁锁的电源是来自交流屏,那么有电也是交流屏的电源啊,这样电磁锁起到作 …你们把PT柜当摆设了?PT提供的电压信号是干嘛用的,终端DTU是干嘛用的,就如同人的大脑,所有高低压相当于人的血压,电流相当于人的血液,
回复