变压器出线铜排怎么连接更牢固
今天公司1250KVA 300v/10KV干变,低压侧A相铜排搭接处的绝缘护套起火了,幸亏发现的及时,没有造成大的损失。最后排查是螺丝松了。请问大家,像变压器这种工作时易震动的设备母线连接要做什么特殊处理啊。当然日常点检除外,只讨论安装方面。向大家请教,谢谢。补充:用的是蝶形弹垫,这点安装规范还是懂得,可能图上看的不是很清楚,大家不要误会。[ 本帖最后由 xianfeng301 于 2010-9-13 19:06 编辑
变压器接地问题
看这个图,系统PE排直接从变压器外壳和中性线接地处引的根据回复,问题如下:1、变压器保护接地与工作接地是否应该分开?(有回答可以,有回答不可以) 2、 还有一点就是,IEC标准对系统接地的实施有严格的要求,它不允许在变压器室内将中性点就地接地,规定自变压器中性点引出的PEN线必须绝缘,并只能在低压配电屏内一点与接地的PE母排连接而实现系统接地,在这点以外不得再在其它处接地,不然中性线电流将通过不正规的并联通道而返回电源。
变压器能不能反过来使用??
如果我只有一个10/0.4的降压变压器,但是我想把0.4kv的电压升高到10kv,我能把我的变压器反过来使用么??希望能说明理由或者根据,谢谢。
电压互感器说明(动画)——开口三角电压
电压互感器说明(动画)——开口三角电压
不同变压器零线可以混用吗?
我单位有1#,2#,3#变压器分别是1250KVA两台及1600KVA一台(10000/400)现在因为1#变压器的容量不够,所以从3#变压器上拉电缆至车间用,只有相线!没有零线,但是负载需用零线,我想问的是可以从1#变压器上借用吗?求教高手!!!
互感器设计计算软件(专业)
电流互感器计算软件,包括二次绕组计算(测量级、一般保护级)计算可直接进行铁心控制数据及铁心伏安曲线计算。一次主绝缘计算(正立式油浸绝缘),倒立式油浸主绝缘计算,暂态保护绕组计算(包括铁心铁口后控制数据及铁心切口后对接后的伏案曲线计算), 二次绕组360度以下(例如300度绕线)的安匝分布计算)。vb编制。感兴趣的同人留下邮箱提供试用版。有问题请联系Email:tian51_69@163.com
电流互感器0.2级与0.2S区别
今天供电局说我们的电流互感器0.2级不符合他们的规定,要我们更换为0.2S级的,郁闷,请问大侠0.2级与0.2S级区别是什么?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-12-15 14:03 编辑 ]
互感器型号含义
软件简介: 介绍互感器各种型号说明! 附件名:20071281169963705623.rar 文件大小:118K (升级VIP 如何赚取土木币)
求助互感器的问题,晕了一晚上了.....
手头有一张照片,高手看下,电流比与下面的一次电流,一次圈绕匝数有什么关系,这个元件有错没有.最想弄明白的就是上面和下面的关系是什么.下面的那个表做何解释.谢谢个位高手们!!!~~
GBT 17468-2008 电力变压器选用导则
GBT 17468-2008 电力变压器选用导则中华人民共和国国家标准GB/T 17468-2008代替GB/T 17468- 1998电力变压器选用导则The guide for choice power transformers2008-09-24 发布 2009-08-01 实施中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中国国家标准化管理委员会 发布
电流互感器和交流电流回路
这是我最近的读书笔记,直接在电脑里打字记下来的,和大家共享。
变压器没油了有什么后果
变压器油有什么用?单位里的250KVA的变压器已经没有油了,变压器的地下有油渍,可能变压器漏油了?这样继续使用下去有什么后果吗?
变压器及母线技术问答--简答题(336题)
网上看到,学习中,同时贴来分享。 <35楼提供了打包下载,需要收藏的朋友不必费力 c&p 了,呵呵>1、什么是磁场? 答:在磁极或任何电流回路的周围以及被磁化后的物体内外,都对磁针或运动电荷具有磁力作用,这种有磁力作用的空间称为磁场。它和电场相似,也具有力和能的特性。2、什么是绝缘材料?主要有哪几种? 答: 绝缘材料又称电介质。通俗讲绝缘材料就是能够阻止电流在其中通过的材料,即不导电材料。常用的绝缘材料有:气体:如空气、六氟化硫等。 液体:如变压器油、电缆油、电容器油等;固体材料:包括两类,一是无机绝缘材料,如云母、石棉、电瓷、玻璃等,另一类是有机物质,如纸、棉纱、木材、塑料等。
变压器、变流器及电抗器的书籍
变流技术基础及应用.pdf 4.4变压器分接开关实用技术.pdf 9.0变压器工程技术.pdf 14变压器制造专用设备.pdf 4.8电工技术基础学习指导.pdf 1.9电力变压器的安装、运行和维修.pdf 4.6电力变压器故障与诊断.pdf 8.2电力变压器检修与试验手册.pdf 11.2电力变压器设计计算方法与实践.pdf 8.7电路与电工技术实践教程.pdf 3.7集成稳压器使用指南与应用电路.pdf 6.2
干式变压器16000kVA
干式变压器16000kVA,35kV,等待出厂
变压器顶上冒白汽(烟)怎么回事??
跟下雨气温低有关系吗? 气温5-7℃,小雨,未出过负荷告警,运行时的声音也正常。没有闻到特殊气味,所以不知是汽是烟。不敢爬上去看,隐约感觉是高压侧套管与外壳连接处的缝隙冒出来的。[ 本帖最后由 luyu7237863 于 2010-2-5 10:32 编辑 ]
有关电流互感器的疑问
哪位好心专家能告诉我这三个电流互感器这样被三个母线穿过有用吗?仔细看下可以发现三根母线没有构成回路似地,就接在那个绝缘横梁上了,我不明白,望指教!
10KV及以下变压器室及变配电所常用设备及构建安装
初次发帖请多关照
GB1094.11-2007干式变压器
GB1094.11-2007电力变压器第11部分干式变压器
求助,变压器两侧电流多大
我想知道对于变压器来说,它的高压侧和低压侧电流都是多少啊,10KV变400V的变压器,有100KVA,125KVA,160KVA,200KVA,250KVA.....630KVA,800KVA,1000KVA..,谁能指点一下啊,怎么算啊
电能表和电流互感器的配合
请教个位高人,如果电路中的计算电流为187A,而又要求对用电作计量,是不是必须在电路中加上电流互感器才能行?如果比须做,那么用3(6)千瓦时的电能表,电流互感器该怎么选择呢,我现在手中没有这方面的资料,如果可以的话最好能给出个具体的型号,先谢谢各位了!
变压器容量够吗?
一台2000kVA的变压器能否带五台250kW的电动机(减压起动)?
两台500KVA变压器并联运行实际可行吗?
一路10KV进线带两台10KV/0.4KV 500KVA变压器完全符合并列运行条件,想并列运行(单位负荷变化较大,分列运行的话,两台变压器分别带几条线路运行,由于出线固定,当负荷增加到一台不够用,另一台可能还处于负荷较轻状态,由于不能并列运行,而处于一台过载,另一台大马拉小车的现象发生,而并列运行,当负荷增加到一台变压器容量不够用时,则可并列投入第二台变压器,而当负荷减少到不需要两台变压器同时供电时,可将一台变压器退出运行,比较适合我单位负荷情况),可设计院说不能并列,设计规范上不允许,我查过10KV及以下变配电设计规范,没看到,请教各位高人,哪个规范上规定的?如果能并列运行,有设计院设计的具体成功案例吗?谢谢!(变压器并列运行是一种变压器经济运行方式之一,如果只能短时间并列,何来经济之言呢?)
运行中的变压器再并入一台变压器,有什么问题?
在运行中的变压器在并入一台变压器,然后再退出原来运行的变压器,在这个过程中能保证用户不停电且电源的质量不受影响吗?如果要分析并入瞬间的电压电流分析,该如何入手。。。。[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-1-4 19:14 编辑 ]
【急求】10kV/0.4kV变压器联结问题(超级古怪)
最近遇到一项目要求一干式变压器,10kV/0.4kV,3500kVA,一次侧三角型接线,二次侧三角型接线,并且二次侧三角形接线其中有一相需接地,不知大家有没有遇到此类接法?我是没有遇到,问过业主,业主明确说就是这样接的,没有问题。如果是这样的接法,变压器的联结组别的代号是什么啊?这个变压器的二次侧设出线框架断路器一台,6300A的,ABB的E系列,带四段保护,那么接地故障保护又是怎么实现呢?这个零序互感器怎么装啊?并且次业主要求除接地故障保护外还需要装漏电保护,那么检测剩余电流用的电流互感器又怎么装呢?这个漏电保护设定在多少mA呢?都是很古怪的问题,从前都没有遇到过的,敬请高手商讨。下面还有这个图纸。
变压器方面的书籍
我有变压器方面的书籍,有下列几种,不知哪位想要。1、变压器结构设计手册2、变压器试验3、变压器处理工艺4、变压器装配工艺等以上都是<变压器制造丛书>上的书,
【讨论】究竟电流互感器二次能不能开路?
电工手册等书上都写的电流互感器二次不能开路,但本我曾在不停电的情况下更换过电流表,当时未见有高压,只是接完K2再接K1的时候有一点点打火,当时认为正常。看了《电流互感器运行特性分析》的贴子后觉得很有道理,但也有回复亲身经历电流互感器二次开路致设备损坏的,究竟运行中的电流互感器二次能不能开路?恳请高手指教。[/size]
请教变压器继电保护问题
最近碰到一个10KV进线的配电项目用10KV进线,两个1600KW的干式变压器,经过SF6接到10KV母线,不知道变压器的相间短路保护应该怎么做,用开口三角吗还是什么其他方式?再就是开口三角的互感器是在高压侧还是低压侧,还是两侧都要?信号作用于什么位置,是跳闸吗?小弟先谢谢了:) :)
两个变压器同时用还是一个用一个备?
有个项目负荷1500KVA,最大不超过1600KVA,就是同时使用的负荷,都是重要负荷。我想两个2000KVA变压器的并联使用,领导想用2500KVA(一用一备)。大家看呢?
电流互感器二次侧电缆截面选择
电流互感器变比一般为几千比5,或者几千比1,二次侧电流就大约是5A或者1A,二次侧的几个接线柱接到外面去用的电缆怎么选择啊,有没有什么国家标准规定什么型号的电缆,还是按电流密度考虑?
变电所10KV进线、计量柜、变压器柜原理图
图纸简介: 高压系统图是设计院设计,二次图我在设计院图纸上有点小的改动,接线图是我绘制,所以我写的图纸作者是我本人的名字 附件名:200512201135067905243.zip 文件大小:678K (升级VIP 如何赚取土木币)
【请问】10KV进线能否直接与变压器进行连接?
请教各位大侠,10KV高压进线可不可以直接与变压器连接,如果可以怎么连接,不可以的话为什么,先谢谢各位[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-16 16:56 编辑 ]
变压器容量计算表软件
软件简介: 功能强大的变压器容量计算软件,大家共享! 附件名:200611141163441750618.rar 文件大小:22K (升级VIP 如何赚取土木币)
惨!一个响雷,一台变压器就此结束
咔嚓一个响雷,一台变压器就此结束,一个字:惨!为什么呢??到底是为什么呢???请教高手帮忙分析。 事情经过:雷雨天气,一道闪电一个响雷,瞬间厂变高压侧断路器跳闸,再去配电室检查的时候,发现厂变(干式变,35/0.4,角/Yn接线)已起火,迅速灭火,发现B相低压绕组已烧毁。 众多分析:1、雷电反击,抬升低压侧地电位,使低压绕组绝缘击穿烧坏; 2、低压侧无浪涌吸收器; 很疑惑的就是,中性点电位抬升,怎么就能击穿绕组绝缘,击穿的是哪个部位的绝缘,击穿的原理是什么?
变压器试验技术
变压器试验技术1
变压器差动保护的一些资料!!!
全是多年珍藏!在此感谢我国电南京自动化新宁公司的同学!因为是他们的资料!!
全WORD版的变压器规程
有关变压器试验\设计\选用导则的20个规程,还有开关\避雷器\互感器等等许多的WORD版规程,可惜一次只能发10M
同一配电室中两台变压器,一台接地了另一台保护也会动作吗?
10KV配电室中有两台变压器,10KV为单母线,两台变压器高压侧接在同一母线段上,400V侧各自带A、B段母线,无母联,A、B段母线为独立的。变压器高压侧为三角形接线,低压侧为星形-11接线,同一配电室中,两台变压器的中性点是接地,接地点相距十多米。如果运行中一台变压器低压侧出线接地故障,另一台变压器保护装置会动作吗?两台变压器中性点上都配有零 序电流互感器---------两台变压器同型号,CT,保护装置 ,零序CT和整 定值、低压侧开关的配置都相同。
问个低级问题,电流互感器的变比怎么看?
今天遇到个问题,之前验收了块电表,开关是100A ,装了块表3*3(6)A的,装了电流互感器LMZJ ,互感器接线是直接二次入表,铭牌上 钢印的变比是100/5 ,今天来了个稽查 非得说互感器变比是200/5 , 因为铭牌上有一行 匝数和一次电流对照表 其中 1对200 2对100 4对50等 他说我这是直接穿芯过去的就是一匝 所以是200/5 真把我搞蒙了 以前没考虑过这问题啊 一直都是以钢印变比算的
干式电力变压器技术参数和要求--标准