一台2000kVA的变压器能否带五台250kW的电动机(减压起动)?
一台2000kVA的变压器能否带五台250kW的电动机(减压起动)?
2楼
2000*1.4=2800A.250*5=1250KW*2=2500A.根据变压器经济运行的条件.2800*0.8=2240A.所以说尽量不去这样带5台电机.但短时间内可以这样用.
回复
3楼
楼上说的按仅仅考虑电机的运行电流,而忽略了一个重要条件,2000KVA变压器就不考虑无功补偿?
如果不装无功补偿,变压器的容量当然不够。
如果安装无功补偿,将功率因素维持在0.95,2000KVA变压器的最大输出容量可达1900KW,也就是说最大可以驱动7.6台250KW的电机。
回复
4楼
楼主说的是能否带动5台电机,不是说同时启动5台电机。
如果不是同时直接全压启动电机,而采用了降压或者变频的方式启动电机,稳定运行状态下是可以运行的。
不过负荷率明显超过了变压器的经济运行效率上限值,建议增加一台变压器来带动五台电动机。
回复
5楼
主要看是否同时启动。启动方式又是如何,直接同时启动肯定小,如果分时段降压启动应该可以,另外还要考虑无功补偿的问题,请搂住将条件注明。
回复
6楼
容量是够的,2000KVA的变压器的二次侧的额定电流是2890A,而250KW的电机的额定电流是455.82A,五台电机的额定电流是2279.1A,只要五台电机不是同时启动就没什么问题。
回复
7楼
要看具体的运行工况,一般情况下可以
电机很多情况下不会满载运行
回复
8楼
功率因素0.9,需要系数0.82
计算负荷=250*5*0.82/0.9=1138.9kVA.
完全够了.可直接启动.一般的情况下,电动机是不会同时启动的.除非是自启动.
回复
9楼
学习中........
主要考虑一些什么参数阿???
电流?装机总量?计算负荷???
回复
10楼
应该没有问题,楼主可以参考一下配电手册
回复
11楼
主要看是否同时启动。启动方式又是如何,直接同时启动肯定小,如果分时段降压启动应该可以,另外还要考虑无功补偿的问题,请搂住将条件注明。
回复