变压器容量够吗?
zhjsqh
zhjsqh Lv.3
2007年10月21日 13:15:04
来自于变压器
只看楼主

一台2000kVA的变压器能否带五台250kW的电动机(减压起动)?

一台2000kVA的变压器能否带五台250kW的电动机(减压起动)?
免费打赏
liuweilaaa007
2007年10月22日 15:38:40
12楼
变压器额定电流=2000/0.69*0.8=2318A,(变压器容量/二次电流系数*40度运行)电动机额定电流=250*1.63*5*0.85/0.94=1840A,(电动机容量*电流系数*数量*所需系数/功率因素)本人认为在有补偿的情况下可以运行。
回复
liuweilaaa007
2007年10月22日 15:52:09
13楼
变压器额定电流=2000/0.69*0.8=2318A,(变压器容量/二次电流系数*40度运行)电动机额定电流=460*5*0.85/0.94=2100A,(电动机电流*数量*所需系数/功率因素)本人认为在有补偿的情况下可以运行
回复
hbsyg
2007年10月22日 17:03:16
14楼
变压器的额定电流怎么算,我看大家要仔细看看书了
回复
zhjsqh
2007年10月22日 17:03:20
15楼
1.不会同时启动
2.功率因数可以考虑补偿到0.9以上
3.应该是Y-D或补偿器启动

回复
sieskey
2007年10月22日 17:06:38
16楼
带5台同时运行没有问题,但不要有两台及以上同时起动(频繁起停时,逐一起动;不频繁起停时,最多可2台同时起动)
回复
kkp520
2007年10月22日 19:02:18
17楼
我认为只要不是5台直接启动是不会有什么问题的.2楼的2000*1.4=2800算的是什么电流.我认为二次侧电流不应这样算.
回复
ygz1298
2007年10月22日 20:14:53
18楼
2000的配变可以配负荷1600kw,5台250的还只多少喽,从配电角度来说,电机容量只要不超过配变容量的30%就可以采用全压起动,只不过配变太大,就采用减速压起动,按目前的情况来说,就是上了四台在运行,第五台进行全压起动也没问题
回复
w2954
2007年10月22日 20:57:46
19楼
赞同,不过按随序起动问题。
回复
ruyif
2007年10月22日 21:28:13
20楼
没问题,放心使用就是。但是要避免多台电机同时启动,其实不仅使这种情况下要避开,一般情况下要尽量不要是一个系统的多台电动机同时启动。
回复
fisherzai
2007年10月22日 21:29:03
21楼
看了这个,让我想起我前段时间的一个项目。申请用电500KVA,我也不知要不要加补偿,反正按功率因素是0.9以上算的,然后把各用电设备分别汇总,比如照明,动力,空调等,以KW计,然后乘以使用系数,得出总功率,再看够不够用。
大家说对不对啊。做分配电箱时还是按满负荷急。只是在总配的始端主开关按调整后计。
回复

相关推荐

APP内打开