两个变压器同时用还是一个用一个备?
xinshiji168
xinshiji168 Lv.12
2012年09月28日 19:20:44
来自于变压器
只看楼主

有个项目负荷1500KVA,最大不超过1600KVA,就是同时使用的负荷,都是重要负荷。我想两个2000KVA变压器的并联使用,领导想用2500KVA(一用一备)。大家看呢?

有个项目负荷1500KVA,最大不超过1600KVA,就是同时使用的负荷,都是重要负荷。
我想两个2000KVA变压器的并联使用,领导想用2500KVA(一用一备)。大家看呢?
免费打赏
一指慢
2012年09月28日 20:32:09
2楼
一、变压器负载率:
1、1600/2500=0.64
2、1600/4000=0.4
二、变压器自身损耗:
无论是空载还是带负荷4000KVA的几近2500KVA的1.6倍。
三、发生故障时2500的还有一台备用的,而4000的就没有了。
回复
xinshiji168
2012年09月29日 09:15:45
3楼

备一个闲置那不浪费吗?时间长放坏了?
回复
willie215300
2012年09月29日 09:24:20
4楼
冷备用浪费钱财啊。。。
回复
doubleheart
2012年09月29日 09:34:35
5楼
用两台1500的!!!
回复
b2120919
2012年09月29日 09:56:14
6楼
学习啊!!!!!!!!!
回复
b2120919
2012年09月29日 09:59:02
7楼
一起用!!!!!!!!!!
回复
zdx801222
2012年09月29日 10:09:09
8楼
楼主的这个问题蛮可笑的,原因如下:
1.既然是重要负荷,肯定有超过二级负荷的,总会需要双电源自动切换的,只用一台变压器如何能满足要求?
2.没见过变压器还有冷备用的,你当是柴油发电机啊。
回复
lizhihui1220
2012年09月29日 10:49:24
9楼
有钱就用2台,一用一备,反则用2台同时投入.
回复
电工刀
2012年09月29日 11:40:15
10楼
支持8楼意见 变压器还有备用的 奇怪
回复
corey000000
2012年09月29日 14:02:15
11楼
算一算多好,这问题问的