两个变压器同时用还是一个用一个备?
xinshiji168
xinshiji168 Lv.12
2012年09月28日 19:20:44
来自于变压器
只看楼主

有个项目负荷1500KVA,最大不超过1600KVA,就是同时使用的负荷,都是重要负荷。我想两个2000KVA变压器的并联使用,领导想用2500KVA(一用一备)。大家看呢?

有个项目负荷1500KVA,最大不超过1600KVA,就是同时使用的负荷,都是重要负荷。
我想两个2000KVA变压器的并联使用,领导想用2500KVA(一用一备)。大家看呢?
免费打赏
mack0417
2012年09月29日 15:29:36
12楼

损耗是这样的,但人家说明了是重要负荷,按照二类负荷供电标准,需要双电源的,所以2台2000KVA的并用比较可靠,2500KVA的既没有减少投资,而且冷备用还达不到二类负荷的供电要求。
回复
xinshiji168
2012年09月29日 17:41:49
13楼

不是我当是柴油发电机,是领导的意思,看清内容没?不过还是多谢你的意见!
回复
xinshiji168
2012年09月29日 17:43:50
14楼

下午又跟领导说这个事,领导还是理直气壮的说那肯定是一台备着的,就好像并联运行他没法理解。
回复
yixiaohanshui
2012年09月29日 19:32:14
15楼
学习一下~大节日快乐~
回复
laoma1573
2012年09月30日 20:41:59
16楼
现在的变压器型号没有1500的。
回复
laoma1573
2012年09月30日 20:44:46
17楼
最大不超过1600,一用一备2000的就可以。
回复
天空蔚蓝
2012年09月30日 23:01:57
18楼
你不花钱,那领导的业绩在哪呀
还是单位有钱
回复
bobodemoo
2012年10月01日 10:40:15
19楼
建议两台同时运行,热备用。
回复
ssqqugamd
2012年10月02日 09:02:09
20楼
2000KVA两台冷备用就不小了,如果有新负荷增加2000至2000以上时再两台 变压器并联运行。
回复
zyb200800
2012年10月02日 15:43:59
21楼
用两台2000KVA足够,变压器建议分两段单独运行,设自动备自投装置。两台变压器并联短路电流比较大
回复