有个项目负荷1500KVA,最大不超过1600KVA,就是同时使用的负荷,都是重要负荷。我想两个2000KVA变压器的并联使用,领导想用2500KVA(一用一备)。大家看呢?
有个项目负荷1500KVA,最大不超过1600KVA,就是同时使用的负荷,都是重要负荷。
我想两个2000KVA变压器的并联使用,领导想用2500KVA(一用一备)。大家看呢?
12楼
损耗是这样的,但人家说明了是重要负荷,按照二类负荷供电标准,需要双电源的,所以2台2000KVA的并用比较可靠,2500KVA的既没有减少投资,而且冷备用还达不到二类负荷的供电要求。
回复
13楼
不是我当是柴油发电机,是领导的意思,看清内容没?不过还是多谢你的意见!
回复
14楼
下午又跟领导说这个事,领导还是理直气壮的说那肯定是一台备着的,就好像并联运行他没法理解。
回复
15楼
学习一下~大节日快乐~
回复
16楼
现在的变压器型号没有1500的。
回复
17楼
最大不超过1600,一用一备2000的就可以。
回复
18楼
你不花钱,那领导的业绩在哪呀
还是单位有钱
回复
19楼
建议两台同时运行,热备用。
回复
20楼
2000KVA两台冷备用就不小了,如果有新负荷增加2000至2000以上时再两台
变压器并联运行。
回复
21楼
用两台2000KVA足够,变压器建议分两段单独运行,设自动备自投装置。两台变压器并联短路电流比较大
回复